现场为数据中心,CPU为1515冗余,下挂30个从站。
CPU的X1口为冗余环网端口,IP为: 主CPU 192.168.1.40 备CPU 192.168.1.41 通信IP 192.168.1.42
CPU的X2口连接交换机,直接去往上位机,IP为: 主CPU 172.19.228.180 备CPU 172.19.228.181
组态固件版本均为V2.8
以下现场下载程序时,均是仅将两个CPU环起,待冗余配置成功时,再将从站上线。
1-第一天按照现场实际情况进行拓扑图的连接,并成功实现冗余。
2-第二天修改程序后,下载程序,显示在线固件与离线固件不匹配(在线V2.8),程序无法下载。
如图
后修改在线设备固件版本至V2.9,成功下载程序。但冗余CPU无法启动,在博图和CPU面板上均进行了RUN的尝试,但最终均跳回到STOP。在RUN的过程中CPU屏幕显示SYNCUP,经查询是无法传输程序至冗余CPU。
3-后尝试重新下载程序,弹出如下图片
4-最终的解决方法是,将CPU初始化,把第一天组态的程序重新下载进去,冗余正常。
问题是解决了,但是仍是毫无头绪,不知道是哪里出现了问题,还请大佬帮忙解答~~~~
另外,点击CPU面板进入查看固件版本,显示为V2.8,但在CPU的首页,显示的版本号为V2.9。CPU首页界面如下图
CPU的固件版本,应哪个为准?入行时间不长,问题有点小白,请谅解~~~