1.设备情况:
设备顶部装有11个进料仓,送料下料使用,进料仓下部有一辆移动小车,按照配方,分别去相应进料仓接料,接料完成,送入下部4个储料仓。11个进料仓,4个储料仓,上下进料口并不在一条直线。
2.系统设计:硬件采用200SMART,11个进料仓部位各自安装有1个光电开关检测小车是否到位,4个储料仓也装有4个光电开关检测小车是否到位,到位接料或者下料;
比如:配方1,分别从12578进料仓接料,全部接完后,去2号储料仓下料,,循环执行(完成一次后回原点,再来重复配方接送料?还是送完料立马根据配方去相应料仓接料执行下一次?),直至该过程完成到设计次数为止;
3.疑难:刚接触这个工艺,喜欢这个细节,觉得挺有趣的一个配比,但没经验,不知道怎么设计控制逻辑和程序?求教各位大佬老师,指点一二,基础信息也可!感谢!
比如工艺怎么分析,分步,程序怎么设计?
甲方提出来的基础控制方案,是否有可优化的地方?
光电开关这种简易位置检测是否可行,总觉得不可靠不好用,而且小车在钢架高层,两端基本顶到边沿,但只设计了一个光电检测是否到位,到位停止,总觉得光电特殊情况失效,可能导致,小车移出两端轨道,导致车辆受损。