描述一下我这边出现的问题:
1.设备进水时候plc接收到的模拟量不是实时变化,而是跳跃变化,当稳定在一个数值的时候到下一数值是突然到达的,并且还有可能出现数值忽大忽小的情况。
2.设备放水的时候也会出现类似于进水时出现的情况。
3.设备在设定最高水位为26时候,plc和触摸屏输入的模拟量的数值是3907,3907对应水位是27.9,实际水位是25左右。(这plc是0-4095对应4-20ma)
4.在单独挪动远传变送器时数值是实时变化的。