各位大神,机床换刀故障后重启正常手动恢复刀库状态,正常各轴回参考点。自动程序和MDA程序都无法执行。机床报一个报警“700006 同步操作未初始化”(synchronous actions not initialized)。报警说明是:初始化完成前,不能启动任何程序。
因为能力有限,这台进口机床的PLC程序读不懂。想请教各位大神,这个700006开机会出现,机床自检后复位后消失。这个同步操作一般指的是哪一些同步,想从这里找一些线索,是哪个硬件问题还是软件方面的,如果是软件。我就把老备份传一下看看。