1118 【万泉河】TIA PORTAL搜索不到PLC的IP时下载程序的方法
在使用TIA PORTAL软件编好了S7-1200/1500 PLC程序之后,要将程序下载到PLC中时,因为这样那样的原因,比如网卡性能和兼容性等原因,明明PLC连接好的, 可以PING通,然而就是搜索不到这个IP,然后就不能下载程序而束手无策。
貌似这是许多年来众多PLC工程师频繁遇到过的棘手问题。而且也一直无人给出个明确的解决办法。
而其实TIA PORTAL中早有方法。
V16:
在搜索之前或者搜索没有结果之后,通常设备列表中会有一行,地址这里写了一个“访问地址”,通常大家都忽视不见,不会去碰它,而其实,只要鼠标点击这4个字,就会提示输入IP地址:
只需要在这里把目标PLC的IP输入即可进行在线下载或上传程序。
或许正是因为这个原因,到了V19之后,这里的提示变为:
“在此输入地址”
哈哈哈哈,隔着屏幕都能感觉到软件设计者的急迫心情,因为太多的使用者会忽略这里的提示,已经迫不及待的恨不得发出语音提示了:点我啊,点我啊!把你搜不到的IP输入到这里就可以了啊!
而相比之下, SMART 200的软件就直白地多了:
除了搜索到的CPU列表之外,还有一个单独的手动添加CPU的列表,添加后还可以标注符号名称以备注。
只不过,这里的软件也有一个小小的问题,如果CPU能够搜索到,就不允许添加列表中有这个地址,会提示重复。
所以,如果你想把一个经常访问的IP索性存在这里随时可用,在能够搜索到的情况下,还会冲突,必须要你删除了它。
这就有些不方便了。