Portal V16打开程序段会弹窗报警关软件的问题处理
前一段时间,工厂对某一条流水线上件处需要进行移地改造,目的使现有产品存储毛坯的存储区域能够充分利用,通道更宽敞。而流水线的移地改造需要及时对部分流水线的原有控制程序做适当的修改,才能做到更好的控制配合。于是,引出了我今天的一段经历或者说是一个问题处理过程。
问题描述:
工厂流水线主控单元是采用西门子S7-1215C + 部分扩展模块的控制系统,而我现有的电脑没有安装西门子portal V16的版本。联系借来了工厂同事安装有V16软件版本的电脑,准备对部分程序进行适当修改,修改的控制程序过程到并不复杂,这里不展开来讨论,到是我遇到了一件比较“蹊跷”的软件应用问题,公布出来让大家来分享处理过程,以便遇到类似的问题也可以做一下参考。
借来电脑后,我打开之前备份的控制程序,这个过程都很正常。但是,当我打开控制系统中其中一个FC4(手动控制)时,软件先是一阵等待转圈,这个我已经十分适应了portal软件的等待,但是,我所不希望看到的窗口还是弹了出来,这个窗口是系统存在问题需要关闭软件处理的窗口,操作过portal软件的大家对这个报警还是相对比较有熟悉的认知。图示:
点击确定,关闭软件后,我重新打开该程序,刚才是打开FC4时出现报警的,那我打开其它试试,当打开其它FC,或者DB时,这个关闭软件的窗口没有弹出。看到这里大家可能感觉有一点蹊跷了,是什么“鬼”的作用,反复操作数次只要我一打开FC4就会弹出软件问题需要关闭软件的窗口。难道是传说中的系统兼容性问题?当我尝试性的打开其它V16版本的用户程序项目,这个报警窗口没有出现,是我的用户程序问题?这个程序我半年前有过一次修改,那时是可以正常使用的。该电脑是win10专业版本,同事因为工作需要先、后安装了V13 / V14 / V16三个版本,已经应用了2年多了,之前我曾经借用过,应用过程并没有这个报警问题的,兼容性应该可以排除了。是否是同事上网下载文件带了病毒,这个就说不清楚了,我没有能力处理这个类似的问题了。那是否是当打开这个FC3后C盘一时运行负载大而运行不过来?打开portal V16软件,打开C盘运行负载窗口,再打开FC4时,C盘的负载并不是很大。重新启动电脑,再定向性的打开FC4报警依旧出现。同事也说近期也遇到过几次,之前是没有的,但是重新启动电脑后就正常了。试试上传程序后打开情况是否会好一点呢,于是,整理好现场调试用的备件,到现场重新打开电脑,打开软件后在线,当打开其它FC时都正常,唯独打开这个FC4后,软件马上弹出关闭软件的窗口。我新建项目,将设备控制程序上传,测试的结果依然同样,无功而返的一次调试经历。晚上,网上搜了搜降低C盘负载运行负担的方法,虽然很多,但是,总感觉不是很对应的处理这个问题。
第2天,由于上一周的设备有服务预约,没有时间处理这个问题。下午,我在本论坛上搜搜类似的问题,看到一则非常接近的帖子,且有处理过程,有戏了。如法炮制该方法,确实马上解决了这个打开FC4就弹窗的报警问题。网友回复说是在“选项”---“设置”---“PLC编程”窗口中有一个选项,图示:
实际上快捷按钮也有同样的选项,就是“变量信息的位置”在LAD FBD程序段后还是在LAD FBD地址处这2个选项,图示:
当选择在LAD FBD程序段后,打开FC4后软件就会弹窗报警,当选择在LAD FBD地址处就没有问题,选择在LAD FBD地址处后,网络段之间会有一段不需要的变量注释,我在“显示变量信息”按钮下,勾选“隐蔽变量信息”这样这些不需要的变量信息被隐蔽了,图示:
充分利用了电脑的窗口对编辑区,使程序段能够在有限的窗口有更多的显示内容。