一次西门子电源模块的故障的排查过程
写这个西门子新款电源模块的故障过程,我始终没有找到合适的编写理由,但是,想到可能会有部分粗心的用户同样会重蹈覆辙,还是有必要写写我的应用过程。
国庆前期,公司同事说用了我新采购进来的新款西门子电源模块6EP1334-3BA10 (220V / 10A)电源模块,接线上电过程先是黄绿指示灯闪烁几次,然后就冒烟了。我说新的器件上电烧毁也是难免的一种特例,我顺便问了是否接线错误,是否电压连接到380V?电话那侧回答的很是坚决,并给我发来微信图片,我想既然外部连接正确,那大概率是器件的质量问题了,虽然这个概率如同中奖一样。所以,同时也联系了供应商,并把电源模块寄给对方,麻烦帮忙确认问题的所在。
同事通过微信发过来的接线图照片:
电源连接除了PE没有连接外,输入220V AC是正确的。
把故障的电源模块快递寄给供应商,供应商回复我的维修进程,截图照片:
这样,就等待电源模块的检查结果了。
国庆放假7天,我只是安排在10月7日晚上需要值班,所以,很长一段时间在家休息。
7日上班,同事又给我一个同样的电源模块,说同样的电源模块,连接后上电过程又烧了,并把故障的电源模块给我看。连续的烧电源,不像是电源模块的质量问题了,也并不是西门子做产品的风格了,事出蹊跷必有妖,一定是那个环节出了问题。
我将该电源模块拿回办公室,仔细查看新款的西门子电源模块外形,终于发现了端异,该电源模块的左侧有一个电源的电压等级选择开关,图示:
这个电压选择开关有3个档位,分别是230V / 120V / 500。而电源模块右侧的产品铭牌,图示:
我用小起子伸进模块选择开关位置,拨动手感是3个档位。如果连接电源是220V AC时,开关应该是拨到对应的230V位置。连续烧模块的根本原因原来是新款加了这个电压选项功能,这个是与老款明显的区别,难怪这款电源模块会连续2个烧毁。我又拿出备件20A的6EP1336-2BA10单相220V输入的新款电源模块,模块上没有这个电压选项开关的设置。于是,赶紧联系到供应商,并将这个情况与供应商说明。现将我的处理过程写下一贴,顺便也提醒部分粗心的用户注意新款单相220V输入10A的电源模块,上电前必须确认这个电压选择开关的位置,避免不必要的麻烦。
2024/10/10