求助:G120XA控制55KW电机正转ok, 反转时被限速或报过流
相关设备
问题描述:
G120XA通过宏52,控制电机正反转,电机转速范围 0~3000转/分钟
快速设置p1900=1, 电机检测数据完成
转速设置在200转/分钟,电机正反转正常
当转速设置在500转/分钟时,正转ok,面板显示电流约18A左右,转速3000转时,电流约80A左右
问题来了:当转速设置在500转/分钟时,反转启动后,转速被限速上下来回波动,面板显示电流高达100A;转速设置3000转时,变频器直接报错停机,错误信息为F7409
排除电机问题:将变频器出线相序对调让电机反向,变频器仍为正转启动,转速设置0~3000转/分钟均正常,排除电机反转负载过大或阻卡问题