原有程序进行升级测试,西门子1511-1PN硬件版本V2.9编程软件V17下载时显示检测到不兼容点。
PLC是新拆的,博途V17一直用着不可能是本身的问题。下载时发现IP地址已经下载入PLC中,但是用电脑(192.168.0.188)PING并不能PING通PLC IP(192.168.0.50)。下载连接不通后PLC IP地址为192.168.0.50,在显示的IP地址后为红色,且显示为不兼容点。断电重启后,PLC中的IP地址并没有存储住,依然为MAC地址。重新下载后现象依然如故。
将PLC和存储卡都进行重置,重新下载PLC,现象依然如故。
最后的解决方法,将上位机IP由原来的192.168.0.188改为192.168.0.189后不再检测到不兼容点,下载成功。后又将电脑IP改为192.168.0.188,依然很正常下载成功。
问题虽然解决了,但是不明白是什么原因导致的?麻烦问一下大家究竟是什么问题导致的?以后如何避免?