按照调试手册一步一步有序调试。拓扑后找不到CU320。找了很长时间,甚至有换CU320的想法。无意中发现在调试过程中的疏忽。
拓扑后找不到CU320,原来是同事在分配CU320名称和IP地址时,把网线插到CU320的X127口了,在机床拓扑时,网线插在CU320的PN1口中,与X127口完全是两回事.难怪找不到CU320.把网线插入CU320的PN1重新分配CU320名称和IP地址,机床拓扑时后,一切正常了.
一定要注意: CU320的X127口与PN1口是两个不同网卡,有不同的物理地址.
有的同学要问,我插在CU320的X127口分配CU320名称和IP地址时,然后在把网线插在X127口拓扑调试行不行?答案是:行!肯定行!但是不是觉得很别扭.