现场调试一台机床,828D系统,双通道,八个轴。828D系统带6个轴,NX10.3 带二个轴.
按照828D调试手册,一步一步进行调试,什么写NC,什么出厂设置,一切按手册来,一路火花带闪电调完后,收工.问题来了,电工的一时大意,把828D带的一个轴和NX10.3带的一个轴编码器线插反了.没办法,重新出厂设置.同事提出:整个驱动系统重新出厂设置太费时间了,不如对这两轴及驱动单独进行出厂设置.听人劝,吃饱饭.对两轴重新进行出厂设置.随着出厂设置的完成,灾难也开始了.
一切动作完成后,上电给伺能,一切正常.但NX10.3所带的一个轴,使能无论想什么办法都没有上上. 两个时辰后,实在没有办法了.对整个驱动系统重新出厂设置.一切正常.天下太平了.那些讨厌的也没了.
结论: 828D配NX10.3的,一但轴没有插好,由其是NX10所带轴,一定要全部出厂设置,这更省时间.