BAG 复位请求通过以下 BAG 专用 NC/PLC 接口信号发出:
DB11 DBX0.7 = 1(BAG 复位);
对 BAG 中的通道生效:
● 零件程序准备(预处理)停止。
● 所有进给轴和主轴均根据加速度特性曲线,在不损坏轮廓的情况下制动至静止状态。
● 尚未输出至 PLC 的辅助功能将不再输出。
● 预处理指针会被设置至中断位置,程序段指针会被设置至各零件程序的起始处。
● 所有原始设置(例如 G 指令)均设置为参数设置的值。
● 所有删除标准为“通道复位”的报警均会被删除。 当 BAG 的所有通道都处于复位状态时:
● 所有删除标准为“BAG 复位”的报警均被删除。
● 会在 NC/PLC 接口上显示“BAG 复位完成”和“BAG 就绪”: DB11 DBX6.7 = 1(所有通道处于复位状态) DB11 DBX6.3 = 1(BAG 就绪);