上个提问中提到OS服务器数据不归档了,依西门子技术支持提供的解决方案,已恢复数据归档,方法如下: 1.关闭从站WINCC,去除项目计算机属性-启动-变量记录运行系统。 2.运行从站WINCC,后关闭,再次勾选[变量记录运行系统]。 3.从站项目文件夹去除只读属性,运行WICC,数据记录开始正常。 4.关闭主站WINCC,项目文件夹去除只读属性,运行,数据记录正常(主站没有以上1及2项操作)。 目前问题在于,两台服务器标上一直显示两个箭头(可能是在同步数据吧),运行了3天还存在。 今天9/6,依技术支持提供方式,去除了从站WINCC无效数据库,主站数据库正常没有无效数据库。但还是显示数据同步中。
今天看了一下发现数据没有同步,9/6号主站的数据有缺失,但从站有,说明没有同步。