可通过以下方式撤销脉冲使能或脉冲禁用:
● 驱动:通过端子 EP(使能脉冲) ;
● NC/PLC 接口信号:DB31, ... DBX21.7(“脉冲使能”);
通过以下机床数据可以设置固定挡块处的特性:
MD37002 $MA_FIXED_STOP_CONTROL,位 0 和位 1(对“运行到固定挡块”功能的 顺序控制);
值=0;挡块上脉冲禁用时的特性;0 “运行到固定挡块”功能终止;1 “运行到固定挡块”功能中断,即驱动不再运转。
值=1;挡块上脉冲使能时的特性;
0 转矩跳到最大转矩;1 通过以下机床数据中设定的时间线性启用转矩: MD37012 $MA_FIXED_STOP_TORQUE_RAMP_TIME;
特殊情形:取消功能期间删除脉冲使能;
若在取消功能期间在“等待 PLC 应答”状态下删除脉冲使能,那么转矩限制会被设置为 0。 在此阶段中重新设置脉冲使能时,驱动中将不再生成转矩。 一旦取消完成,便可重新正常 运行轴。
明日话题:程序段搜索时的特性;