某用户使用3台LG250 同轴杆式导波雷达液位计测量同一个润滑油箱液位,使用多年一直正常运行。最近一段时间出现,某一台测量值从正常值0.8米,跳变到0.6米,持续一段时间会恢复正常,其它两天也会出现类似的跳变,只是出现的时间点并不同步,但是一个共同的特点是都有向液位正常值以下跳变的现象。
经过进一步了解,用户的润滑油近一段时间品质不太好,含有一定的水分。
这个信息对于分析故障原因就很有帮助,下面就具体分析一下原因:
首先我们要了解导波雷达的工作原理,变送器发射雷达波顺着导波杆往下传导,当遇到介电常数突变的反射面就会有信号反射,在这个应用中,空气和润滑油的界面会有一个正常液位的反射信号,由于润滑油的介电常数比较低,一部分雷达波的能量会继续顺着导波杆向下传导,问题关键来了,如果这个雷达波遇到了油水混合物也会由于介电常数的突变,反射一个信号回到变送器。由于油水混合物的介电常数要大于纯润滑油的介电常数,这个反射信号的强度就大于上面正常油面的信号。变送器就会把下面这个信号当成液位信号输出,造成测量值低于实际液位。由于油箱中的润滑油也是不断流动的,所以油水混合的状态不稳定,造成液位测量时好时坏。经过对油箱中的润滑油进行滤水处理,问题就会解决。
以上原理,在某些时候也会被利用,用于测量油水界面,所以导波雷达液位计是可以用于测量油水界面的。