最近客户用了几十台电力调整器,装了3个柜子,每个柜子装了24台调整器。
客户反馈说有两个柜子正常,但有一个柜子里的调整器偶尔会跳E-00。查了一下代码,是报的过流故障。现场说是干扰,但其余两台柜子很正常啊,感觉不应该是干扰问题。
赶到现场,观察了一段时间,发现其中一台调整器工作中偶尔会报过流,一旦报过流,其余的调整器都会重启。怀疑这台调整器内部有短路,短路发生时,调整器保护,但同时拉低了其他调整器的电源电压,导致其余调整器重启。
让调整器处于工作状态,用手拍了拍调整器外壳,发现一拍故障就出现了,真是太神奇了。又挨个拍了拍其他的调整器,没有出现问题。怀疑是生产的过程中某些铜排没上紧,处于近似短路状态。
我拍拍拍。。。。。。
拆开调整器,发现里面的铜排压接得非常牢固,测量触发板得脉冲也非常正常。拆掉可控硅模块并更换,开机测试正常,怎么用力拍打,故障始终都没出现。
总结:调整器为单相的,用了一只MTC110的可控硅模块,反并联。因为是焊接式的模块,里面的某个电极没有焊接好,导致虚接触,一旦拍打振动,虚接触的部位电流非常大,导致这台调整器报过流故障,同时拉低了输入电源电压,致使其余调整器重启。
哈哈, 这种现象还真没遇到过,如果用表去测量,还真不如拍一拍来得直接明了。