注:本文来自LOGO!案例征集用户投稿,经编辑整理后发布
在工业生产中,有时需要共用一条供电线路的两台压缩机能够交替启停,当一台压缩机出现故障时,另一台能够自动启动,而且,这两台压缩机需要可以单独在手动或自动模式下运行。
对此,我们可以使用LOGO!来轻松完成,电路图如下图所示:
LOGO!解决方案
在本程序的设计中,为每台压缩机提供了一个选择开关,以选择手动或自动模式。
对于压缩机1,手动设置连接到I1,自动设置连接到I2。第二个选择开关的手动设置连接到I3,自动设置连接到I4。
当其中一台压缩机启动时,首先激活主接触器以进行使能,然后通过2秒的延迟后通过浮动接触器启动。
对于压缩机1,接触器连接到Q1,通过Q3启动。对于压缩机2,接触器连接到Q2,通过Q4启动。
两种操作模式
手动操作
只能操作一台压缩机。对于压缩机1,选择开关必须设置为“手动”(连接到I1),第二台压缩机的选择开关必须设置为0。
如果要在手动模式下操作压缩机2,选择开关必须设置为“手动”(连接到I3),选择开关1必须设置为0。
自动模式
在自动模式下,两台压缩机交替运行。这需要将两个选择开关都设置为“自动”(连接到I2和I4)。
实际应用场景
在白天,从上午7点到下午6点,如果有足够的压力,压缩机1将运行。为此,一个压力监控器连接到I5。
如果仍然有足够的压力
在下午6点到上午7点的时间内会切换到压缩机2。然而,在切换之前,压缩机必须运行一段时间。对于压缩机1,预设的运行时间为50秒,对于压缩机2为25秒。
如果其中一台压缩机因压力不足而故障
将自动切换到另一台压缩机。即使再次有足够的压力,只有在两个选择开关都设置为0时,才能将此压缩机关闭。然后必须重新选择自动模式。
如果因为压力不足而引发I5的响应
这将通过故障灯在Q5处进行信号传递。故障可以通过I6进行确认。
如果压力在预设值下持续超过2分钟
Q6处会出现闪烁的灯光。这个警报信号将持续到再次有足够的压力为止。
点击此处,即可领取西门子官方工业商城LOGO!专属优惠券!