装置的拓扑结构:
CU250S-2PN + PM240-2 + 第三方国产整流-回馈单元
控制方式:P1300 = 21
电机:额定功率:75kW;额定电压:3AC380V/角接_4极异步交流电机
额定转速:1500rpm(同步转速);最高转速:4500rpm
调试采用STARTER调试平台。快速调试流程后,P1900 = 1,利用STARTER的控制面板,进行电机的静态辨识和动态辨识。
然后根据负载惯性经验参数,设置P342 = 优化所确定的总惯性比 + 5;查看r345由原来自动辨识后的几百毫秒变成了1.7s。
过程布线:修改P2000至P2003后。其规格化参数均以电机的额定值作为100%标定值。
开始启动trace录波,并启动电机,以设定值4500rpm加速,运行至稳态后,将设定值置0。直至电机停止。
查看电机所做的转速设定值和转速实际值trace曲线如下:
看到如此结果。结束电机的调试工作。收工。