例程说明:
以下程序是使用官方指令实现的:
MBrtuMaster341WithDongle
MBrtuMaster1200CB1241
MBrtuMaster1200CM1241
MBrtuMaster1541
MBrtuMasterET200SP
MBtcpMaster1200
MBtcpMaster1500
以下程序是使用自制指令实现的:
MBrtuMaster313C2PTP
MBrtuMaster314C2PTP
MBrtuMaster340
MBrtuMaster341
MBrtuMaster440
MBrtuMaster1540
MBrtuOnIEMaster300
MBrtuOnIEMaster400
MBrtuOnIEMaster1200
MBrtuOnIEMaster1500
MBtcpMaster300
MBtcpMaster400
MBrtuMaster例程应用是以相应的硬件实现串口上的RTU通信。
MBrtuOnIEMaster例程应用是PLC用网口连接串口服务器(注意不是网关),实现RTU的数据帧封装在TCP或UDP里的通信。测试环境使用的是摩莎的串口服务器,串口服务器里最关键的参数是Force Transmit,单位ms,这个参数的功能是:强制在指定时间内将来自串口的数据打包发送到网口,如果是9600的波特率,那么此参数可设置为250ms,这样RTU可传输120字最大的数据帧。可根据实际应用改小此参数。使用其它串口服务器应注意此参数的类似设置。串口服务器实现RTU通信,无法实现多主站,没有队列和路由功能,使用时应十分谨慎。
MBtcpMaster例程适用PLC用网口连接网关(注意不是串口服务器),实现轮询通信。
这里可以下载V15.1 V16 V17 V18的项目归档,使用哪个版本就下载哪个版本,但不要下载低版本升级,因为不一定成功。
论坛上传文件的2M限制应该放宽一点了,应该与时俱进了。连分卷压缩归档文件都无法上传。
链接: https://pan.baidu.com/s/1erSvXdYYP9ydcMgSSPzAlw 提取码: cpbu