污水站安装有一台变频器驱动的罗茨鼓风机,用来给生化池鼓风,已经调试完后用了几个月。最近经常发生过电流报警,只要阀门开启到百分百并且变频器的频率达到40Hz的时候就会报警。我们到了现场对变频器的参数进行了多次的确认,并且更改延长了加速时间,报警还是会发生。又对电机的轴承和罗茨风机进行多次确认,对各个阀门进行了检查,问题还是没有得到有效的解决,搞到我们都头大了。暂时找不到解决的办法,只能关小阀门减低负载来运行,可是当污水站的进水变大时,鼓气又不够了,影响了处理的效率。
没有有效的办法,只能叫来了公司的机修和设备的厂家来一起研究,经过了各路大神的研究。最后减小了电机侧皮带轮的尺寸,减小传动比。更换后满载时的电流就不会超了,电机也不会低频运行导致温度过高