回复:用STRATER软件调试变频器G120_CU250S_2_PN中不能动态优化参数问题

已锁定

起风了云走了

  • 帖子

    151
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2023-01-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-14 14:32:45

4楼

展开查看
以下是引用yming在2023-12-14 11:48:51的发言 >3楼

G120的闭环,不允许优化时,你可以接受默认值。

SLVC(无编码器)和VC闭环控制过程参数都一样,只是实际值(反馈)接口不同。

只要加入积分 I,它就是一个无差系统。最终稳态实际值等于设定值。

只使用P则是个有差系统。其中P可能要3 -7.0。值越大,最终误差越小。但一定有误差存在才行。值对于闭环没有参考作用。

闭环PID使用默认值,要看传动系的具体应用情况。

齿轮传动会有齿侧间隙,若在某个频率发出噪音,说明动态调整太快了,要加大积分时间(大一倍,直到消除,再减增量的1/2。)

皮带传动,监测带、带轮发热;若出现带轮过热;方法同上。

若你的设定值随时在变化,对于大惯量的传动系,激活前馈预控,目的是提高动态响应(跟随)。

大惯量且要求响应快时,先通过加快积分(积分时间小)满足响应要求,当出现稳态振荡时,加入微分D,抑制振荡

感谢y版的指导。项目就是大惯量的传动系,也加了前馈预控,里面的惯量比也有1.2(应该是个经验值,没有做过动态优化)


那像速度环PID调试的时候,我的I能不能一开始设置成0,先调节P。当没有超调的时候,我再调节I。另外还想问一下位置环是不是一般只需要调节P就行。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7749条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。