如何简单配置一台软PLC

已锁定

1Shadow1

  • 帖子

    127
  • 精华

    6
  • 被关注

    56

论坛等级:侠士

注册时间:2013-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

如何简单配置一台软PLC

2553

4

2023-07-09 22:17:17

前提条件:

1.一台IPC ,最好是E 或者G 版本的,比如227E

2. 恢复镜像或者U 盘。

3.提前去官网下载好1507s 或者1508s

4,一台安装好TIA 的电脑。

步骤:

  1. 如果硬件里面没有系统或者系统不是你想要的,那么你要找到一个对应版本的操作系统镜像,注意不是所有的系统都可以混装的,比如你拿427E 或者827 E 去给427 E 装系统,可以装上,但不好使;有效的方式是restore,所以你只能用原装的对应U 盘,除非你不想用来当软PLC, 只是作为WINDOWS 系统的话,镜像是没有太多要求的;

  2. 去官网下载对应的软PLC 软件,有2.7,20.08 等,不同版本对应不同博图版本向下兼容,要是装的1507s版本低了,那么V16,V17,V18 可能会下载不进去;软PLC 软件对硬件是有要求的,比如F 或者1508 会要求477E 及以上,具体参考手册;


     3. 要在TIA 里面配置对应的软件和接口,如图所示;

        


其他: 工控机也可选Runtime 作为选件如图;功能挺强大,但是不能用PLC SIM  Advanced 去仿真;下载的时候要选中最外面的PC-Station ,选择地址相同的设备,不知道是不都这样;到此就可以用了;


增加一点:前面使用WIN7 Embeded 版本+1507 21.9 ,昨天又重装了一下,用了227g的镜像,安装了WIN10+ 1507 20.8(因为TIA 用的V16), 要注意的一点是安装WIN10 ,BIOS 要选择支持UEFI 和 legacy,硬盘按传统MBR模式分区,不然1507 装不上,因为不支持UEFI;另外下载硬件的时候注意选择整个硬件加上选对网口(PN on board),选择地址相同的设备下载,不知道设备IP的话可以用PRONETA 工具扫一下就看到了;


下载的时候注意:

下载前可以提前选择整机 或者 CPU, 下载的时候根据前面的选择选对应的端口,配置好对应IP.

另外注意不同的软件版本的兼容性,如下图所示;搞错的的话,可能会不支持下载等错误;




如何简单配置一台软PLC 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

IPC/PG

共有432条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。