505
1
2023-07-07 13:27:08
如题,6ES7 288-3AE04-0AA0 4模拟量输入模块从去年开始有遇到过客户在现场使用时,0-10V电压信号在仅仅只接了AI-信号,而AI+信号断路的情况下,PLC内部读取到通道有2V左右的电压值,这个情况已经遇到过多次客户反馈,根据西门子400的电话沟通告知,据说是因为新款AE04的通道检测是差分信号检测导致单路AI-导通时有个2V左右的电压,我想这个问题其实有很大的风险问题存在,AE04没有断路报警,一旦出现AI+断路的情况下,PLC仍然能够读取到2V的电压信号那不是乱套了么,同类型AE08模块就没有,不知道是内部硬件没改版还是什么。希望这点能够引起西门子专家们重视,各位同僚们必坑