签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2021-02-01
普通 如何晋级?
556
1
2023-07-07 13:27:08
如题,6ES7 288-3AE04-0AA0 4模拟量输入模块从去年开始有遇到过客户在现场使用时,0-10V电压信号在仅仅只接了AI-信号,而AI+信号断路的情况下,PLC内部读取到通道有2V左右的电压值,这个情况已经遇到过多次客户反馈,根据西门子400的电话沟通告知,据说是因为新款AE04的通道检测是差分信号检测导致单路AI-导通时有个2V左右的电压,我想这个问题其实有很大的风险问题存在,AE04没有断路报警,一旦出现AI+断路的情况下,PLC仍然能够读取到2V的电压信号那不是乱套了么,同类型AE08模块就没有,不知道是内部硬件没改版还是什么。希望这点能够引起西门子专家们重视,各位同僚们必坑
剩余80%未阅读, 请登录阅读
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有: .avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
请填写推广理由:
【点这里】0元领课是真的!!原价39.9元运维课程限时免费送了!!!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有25条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录