最近客户遇到一个问题, AQ 8xU/I HS 6ES7532-5HF00-0AB0 ,通道配置4-20mA,在输出的时候,3通道和7通道出现了问题,正常情况无输出的时候两个通道都是4mA,客户测得每个通道都是8mA,任何一个通道增加输出,两个通道同时增加,而且端子上测得的两个通道输出值一致,同时变化。很是蒙圈,模块的问题,PLC的问题,程序的问题,都怀疑了一遍,在一顿折腾后,也无结果,拨打400后也没找到原因,很是无奈,只能远赴客户现场查看。到达客户现场又是一顿折腾~!~仍是无所展。。。。。上天有可能看不过去了,给了个小提示,反复拆卸模块的过程中,突然发现前连接器上四个浅蓝色的小东西(如图),产生了疑惑,这是干啥用滴~!~疑问的促使,无聊的用钳子搞了出来,发现居然是个短接片。。。。。眼前立马一片佛光。。。。。问题解决了。。。。反过头,立马查了一下资料,虽然没有详细的资料,但还是找到了简约说明(如图)。
平时确实见到过前连接器里面的附件,但是没有认真研究过干啥用的,怎么用的,忽略了细节,虽然它很小很不起眼,但是却给我上了一课,还是劝诫自己,任何东西,任何产品,任何知识,都需要“精”,“专”,才能提升自己,才能更好的服务客户。
愿与君共勉!!!