最近遇到直流 三线 DC10 - 30VPNP接近开关问题

573

2

2022-12-27 14:50:00

直流接近开关是某品牌的质量挺好的,安装在一台液压设备上作为限位用,PLC系统是西门子200系列,故障报的是加压不足。经查找发现接近开关在未触发状态(指示灯灭),黑色反馈线电压值在DC17V,到PLC柜之后接在同品牌的DC24V的小型中间继电器线圈上,而且通过实验发现DC24v的中间继电器线圈在DC17v可以工作,触点闭合,状态灯是不亮的。