大家好,本文将提供IOT2000示例镜像下载地址及镜像版本说明。
1. IOT2000示例镜像下载地址
可下载IOT2040及IOT2050示例镜像
下载地址: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799/downloads-for-simatic-iot20x0?dti=0&lc=en-WW
2. IOT2050 硬件版本说明
订货号及FS可在设备机身查看。
第一代硬件简称PG1,第二代硬件简称PG2。
IOT2050 Basic (6ES7647-0BA00-0YA2):
IOT2050 Advanced (6ES7647-0BA00-1YA2):
FS:01 = 第一代硬件,eMMC未预装Industrial OS (empty eMMc)
FS:02 = 第一代硬件,eMMC预装Industrial OS (默认启动设备: eMMc)
FS:03 = 第一代硬件,eMMC预装Industrial OS (默认启动设备: SD卡)
FS:04 = 第二代硬件,eMMC未预装Industrial OS (empty eMMc)
FS:05 = 第二代硬件,硬件重设计,与FS04功能无差别, eMMC未预装Industrial OS (empty eMMc)
FS:06 = 第二代硬件,硬件与FS05无差别, eMMC预装Industrial OS3.2.1 (默认启动设备: eMMc)
FS:07 = 第二代硬件,硬件与FS05无差别, eMMC预装Industrial OS3.2.2 (默认启动设备: eMMc)
IOT2050 Advanced M.2 (6ES7647-0BB00-1YA2):
M.2版本需要示例镜像1.3.1或或Industrial OS3.2.1及以上版本
FS:01 = eMMC预装Industrial OS3.2.1,更新固件至V1.3.1
FS:02 = eMMC预装Industrial OS3.2.2,更新固件至V1.3.1
3. IOT2050 固件与镜像版本兼容说明
第一代硬件PG1默认出厂为旧版固件,第二代硬件PG2默认出厂为新版固件。
IOT2050 Basic
FS:01: 示例镜像1.0.x(仅支持旧版固件),示例镜像V1.1.1 (支持旧版及新版固件) and V1.2.1及以上版本 (仅支持新版固件)
FS:02: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
FS:04: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
FS:04: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
IOT2050 Advanced
FS:01: 示例镜像1.0.x(仅支持旧版固件),示例镜像 V1.1.1 (支持旧版及新版固件)及V1.2.1及以上版本 (仅支持新版固件)
FS:02: 示例镜像1.0.x(仅支持旧版固件),示例镜像 V1.1.1 (支持旧版及新版固件)及V1.2.1 及以上版本(仅支持新版固件)
FS:03: 示例镜像1.0.x(仅支持旧版固件),示例镜像 V1.1.1 (支持旧版及新版固件)及V1.2.1及以上版本 (仅支持新版固件)
FS:04: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
FS:05: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
FS:06: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
FS:07: 仅支持示例镜像 V1.2.1及以上版本
如希望升级固件版本,请根据如下文件进行升级:
IOT2050_Firmware_Update_Files_V1.2.1.zip
注意事项: Industrial OS V2.x仅支持旧版固件