以下是引用zhang9999在2021-03-08 10:07:14的发言 >7楼

 Epos“过了限位自动回原点”这个很闹心。不知道西门子修正了没有?

EPOS过极限自动反向回原点,西门子已经修正了,需要V90固件版本1.04以上版本


不过在执行回原点动作前,还是要先取消硬件限制功能,其他动作就激活硬件限制