回复:手头接一个液压比例阀加光栅尺的运动控制项目,求助大家给个思路,实在不知道咋搞,目前有如下疑问?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8446
  • 精华

    147
  • 被关注

    1400

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-14 16:57:56

9楼

展开查看
以下是引用haoge424在2019-01-14 16:48:50的发言 >8楼

单位时间内的脉冲个数如何得到?感觉卡在这里了

以下是引用WWCWWC在2019-01-14 16:42:13的发言 >7楼:位置是读取高速计数...

引用7楼详细内容:

位置是读取高速计数器的脉冲总个数;速度是单位时间内的脉冲个数,这2者均用到高速计数器的脉冲,但本质有区别的。

如果你配置了触摸屏,这个速度在触摸屏上设置当然没有问题,只是做这些设置必须给定一个范围,不然让用户做这些设置也不合理的,除非用户有需求。

以下是引用haoge424在2019-01-14 16:37:44的发言 >:或者说是液压缸的定...

引用详细内容:

或者说是液压缸的定速运行,速度可以触摸屏设置,实现这个思路是什么呢?

不清楚你实际使用说明系列的plc。

如果是200(200smart)的,那么在SMB34/35中设置定时中断,在所连接的中断子程序中编辑速度程序;(官方提供有库指令)

如果是300、400,那么仍然在系统中定义定时中断组织块,如OB35,在这个中断组织块中编辑速度程序。