单位时间内的脉冲个数如何得到?感觉卡在这里了
引用7楼详细内容:
位置是读取高速计数器的脉冲总个数;速度是单位时间内的脉冲个数,这2者均用到高速计数器的脉冲,但本质有区别的。
如果你配置了触摸屏,这个速度在触摸屏上设置当然没有问题,只是做这些设置必须给定一个范围,不然让用户做这些设置也不合理的,除非用户有需求。
引用详细内容:
或者说是液压缸的定速运行,速度可以触摸屏设置,实现这个思路是什么呢?
不清楚你实际使用说明系列的plc。
如果是200(200smart)的,那么在SMB34/35中设置定时中断,在所连接的中断子程序中编辑速度程序;(官方提供有库指令)
如果是300、400,那么仍然在系统中定义定时中断组织块,如OB35,在这个中断组织块中编辑速度程序。