G120系列控制单元是否可以单独供电然后进行固件升级/降级?我试了单独上电,一直报F07800(没有功率单元)故障,此时可以进行升级/降级操作吗?有没有人试过?问西门子技术支持说也不确定行不行,说没试过这样做的,建议连上功率模块,可手头上只有控制单元,莫非还要随时备着功率模块?
感觉G120系列的控制单元固件版本挺折腾人的,之前做的项目V4.4,V4.5版本的,DP通讯,每个项目10-20台,现在采购的都是V4.6版本的,要更换,要么重新组态,要么版本降级,可现场的人又不会操作这些。并且,更新组态后也不便于备件管理,往后要更新到V4.7或者更高呢,每更换一次跑一次现场?然后组态的有V4.5,V4..6,V4.7…是不是很乱?