场景:有一区域需要保持一定的空气湿度。

有湿度计,LOGO!模拟量输入100就是10%;1000就是100%湿度。

输出控制阀来日落后喷雾,增加空气湿度。

原设计是 只要湿度低于40%就每30分钟喷一次(5秒),直到湿度达到60%停止。

当冬季空气很干燥期间(低于20%),很明显,这个间隔时间达不到要求(提升不了多少湿度)。

这时,就想到了使用可变参数方法。

首先想到用线性方法。



空气干燥时(10%),间隔短10分钟一次,30%时,30分钟一次。

实际使用中,当湿度已经很高时(下雨雪)它还会100分钟一次的喷。明显不好。

我想到是不是可用非线性的可变参数?

改成这样:



这样一来,效果好多了。当湿度很低时,很短的间隔,而湿度60%时,间隔就一个多小时了。


这样就有些智能、模糊控制的感觉了。