1.应用的基本信息

 

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)

 

 

我的项目主要用了西门子ET200sp-1512plc,30个,没有使用cp,每一个plc带3-4个PN从站,一个主PLC与所有PLC交换数据,2个精智面板采集现场PLC数据,一个PLC使用一个网段,每个PLC都与高层信息通过三层交换机连接,精智面板通过连接主PLC的pn口连接到网络中采集现场其他PLC的状态,但是经常发生触摸屏掉站,是否考虑讲触摸屏的网口直接接到高层网络,不要经过PN的网口,防止PN通讯导致S7通讯掉站?

 

 

2.故障的检测和解决

 

2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

 

网络负荷没有问题,程序没有问题,触摸屏的网口直接接到高层网络,不要经过PN的网口,通讯恢复正常

 

 

2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

 

通过分析网络协议的优先级分析解决,但是原因不清晰

 

3.实践联系理论

不了解原理

 

4.经验总结

 

4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

 

 

 

 

4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)

 

 

 

 

 

 

 

 

 