这是原帖位置:【Zane说编程】之集中报警处理功能块的更新 — SMART版-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 (siemens.com.cn)
关于smart #Sound_Out_*** 变量声明接口的问题... 这个是个中间变量声明在临时变量区,,,,,都知道临时变量区只能保持1个扫描周期,,,..用这个变量来控制报警鸣笛,,,....我的疑问是这样能保持的住????为啥不直接用inout来填写这个报警鸣笛呢?
另外网络24最后一段程序:
又一次讲报警的数量给写回去,,#StartAddr 是IN啊,,,怎么会这样用呢,不违反规定?如果能用,,这种写法就是为了让报警数量一直不变吧,,,,,,,我感觉是没啥用,,,这个地址的值也可能随时在其它地方更改了啊........希望大家给解惑..