我在PLC写了一个简单的程序,如下图所示。我用USB-RS485线分别连接电脑和PLC的CPU的port 0口,准备通过Modbus-RTU协议进行通讯。我在电脑端下载了Modbus Slave从站调试软件,其connection和setup都设置好后如下图所示(没有报错证明这个软件和PLC通讯成功)当我将新的VW100和VW102的数值写入到程序时,这个Slave软件这两个地址应该会相对应的改变才对,但是并没有。当我监控PLC程序时,我发现MBUS_MSG有时会有如下报错:我这完完全全是根据抖音上的视频(https://www.douyin.com/user/self?from_tab_name=mainmodal_id=7352372508097563916showTab=like)做的,那个up主成功了,我没有成功,我只能推测是我这个监控状态下的报错导致的(因为那个up主视频里面也没有PLC监控画面)S7-200手册上的解释:“接收超时:在Timeout时间内没有来自从站的响应。一些可能的原因是到从站设备的电气连接不良,主站和从站设为一种不同的波特率/奇偶校验设置以及错误的从站地址。”反正波特率/奇偶校验设置以及错误的从站地址这些我都是一一对应过的没有错。我想问问大家导致我这种情况的是什么原因?请大家轻喷
自学了基础部分,想取的进一步技术的提升,有无大佬分享经验
我发现S7-300模块外壳接缝处的镭射粘贴在不同视觉角度能看到三种不同英文字体,如果拆解外壳肯定会破坏镭射贴,可以做防拆保护用。这种贴不知道是否有防伪作用?镭射粘贴中间的小方块,是否类似条形码或二维码具有鉴别真伪的作用?这种粘贴是所有正品模块出厂时都标配的吗?好像有的西门子原装正品模块也没有啊,是否跟出厂时间相关?镭射贴图片.pdf
在TIA Portal V17中创建项目时设置了密码,程序编完后下载到S7-1200 PLC(CPU 1214C DC/DC/DC)。隔了一段时间后,忘记密码,PLC再也无法下载新的程序了。在网上查了一下,说要购买存储卡才能清除PLC内部的密码,但西门子最便宜的存储卡都要三四百元。请问,有没有其它的方法解决?
m31.7 断电自动复位了,有设保持,没有初始化,没有线圈调用,只是触摸屏上的点位,其他点位没问题,有没大神解释下。
大佬们,麻烦问一,我两台1200通过profinet io通讯报图片上的错误是什么情况?
下面这段这是网上查的按照我国的供电标准,三相电机的绕组只适应三相380电压使用,即使是星形连接的三相电机,每相绕组的电压是220伏,看似接近日本的“三相电压”,实际上,因为作星形连接后,还是使用在380V的三相电源上;我们习惯上将三相电源的三根相线称作火线,因为它们对地都有220V的电压,查阅一下日本的供电方式,其工业用电是“两根火线、一根零线”,这实际上是将地线作为一根相线的电源线使用,即它们的零线实际上就是三相电源的一个相线,日本“工业电”的两火线之间与任一火线与零线之间的电压都是190V,相当我国的三根火线之间的电压分布;鉴于目前国内量产的电机没有三相190V的规格,定制也麻烦,若不想使用日产电机,则可以定制三相190V升压三相380的三相变压器(按日本的供电频率计算,加工变压器的费用可能省一点),三相输入190V(接日本的两火一地),输出三相380V,这样就可以连接国产380V电机了。顺便说一句,以前我国边远贫困地区,农用送电有为了节省线路费用,也有变压器低压端中心线不接地采用两火一地送三相电的情况,但这是极不安全的;经多年的整顿改造,应该是没有了。人在日本那边量了确实是这样,白线和外壳是通的。现在直接捅接触器,车间总的漏电保护器就跳开。拿日本的一个小钻床,接在控制柜下,捅接触器还是跳。上面这段对日本的三相电描述还有有电模糊,有没有详细一点介绍日本三相电的资料。
下载软件之前是一个网站,现在搞个sieporta.你搞就搞了呗,用户数据还不直接迁移过来,现在注册或者登录都不行,昨天登录可以的,感觉越来越差了,搞的很花,一点不实用。越来越搞不懂了
最近上传程序,在线监控硬件组态,IO设备都是黑色感叹号,查相关资料说离线与在线设备信息不一致。
刚开始学200smart的编程,就自己写了段程序做轮询,程序见附件。思路就是做个数据表,把各个站的信息填进去,之后用指针偏移读取做轮询。MB_RQ_Index 是当前读取的编号,MB_RQ_sum 是总的读取数量。分别设为1和任意值启动轮询。表里的 VB2602,VB2616,VB2630是3个站的启动命令,以此类推。写1的时候分别开启这几个站的读取。运行的结果是:sum=1 VB2602=1 错误3超时。因为没连设备,结果正常。sum=2 VB2602=1 VB2616=1 错误6。为什么会这样呢?我也加了延时还是不行。请教用法错在哪里了?test-yh.zip
用V17编程调试时没有任何问题,PLC与汇川伺服通讯很稳定,用户用V19软件后,PLC与伺服通讯不稳频繁中断
以前我认为 三菱那种编程方式最舒服,符合中国人思维,但是随着技术的增长在我开始写3000步以上的程序时候,我发现基本上很多程序都可以写成某种功能, 需要的时候直接置位条件使用还有有执行完成信号。 如果不这样写的话 整个程序会及其复杂 从上面翻下面都要一会 这个也是博途里FB的初衷和作用, 我认为博途强大就强在FB和自定义数据结构
上周发现S7-1200PLC,可更新4.7固件。实测S7-1214C升级成功。请教下,4.7固件较4.6.1版本有哪些提升?
控制柜附近也是有机构的传感器,在120米以外还有一套机构包含传感器、电磁阀、按钮、指示灯这些,电源在2A左右;从控制柜是拉120米的DC24V电源线到机构处,还是拉120米的AC220V电源再加开关电源转为DC24V?加开关电源有什么注意事项,看网上是说要把2个开关电源的负极接在一起,负极短接在一起,如果2电源有电压差,这根负极短接线是不是会有问题
听说200SMART要出V3.0了,,支持FB,UDT,齿轮,凸轮,PLCopen的运动控制,是真的吗?
如图 想要安全使用有各种限制问题 而且只有IOS可用 安卓无缘 这也太鸡肋了
请问各位大神 我的200smart 程序能够下载与上传 但是 为什么不能单独运行程序 状态就是 有收入点显示 没有输出指示
注册Sieportal账号失败,请问如何操作Sieportal,由于国外分公司购买的TIA V19 6ES7822-1AA23-0YA5(EAN: 4047623152859 / UPC: 195125457812)STEP 7 Professional V19SIMATIC STEP 7 Professional V19; floating license; engineering software in the TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. -- for system requirements specification, see www.siemens.com/compatool最近他收到邮件,说东西已经到他的Sieportal账号中,但是他实际上没有注册这个账户。@菁 @坛主
西门子二级能效的效率值是96.6%,,一级能效能到97%。但是大功率的电机一级能效最大到250KW。到不了315或者更大。 目前来说,同样的1000kw电机,选择二级能效还是永磁同步电机?
MP277 10 Touch触摸屏的校屏今天到工厂,值班同事与我说,工厂设备有一块西门子的触摸屏,触摸屏上操作的位置“跑掉”了,部分操作区间没有在规定的位置范围内。我处理完其它事务后,到该设备触摸屏操作柜,断电重新上电,点击进入到控制面板,想进入“op”操作窗口,但是,无论我点击“op”图表范围,就是无法触及打开进入“op”窗口。于是,返回办公室拿来一个鼠标,用鼠标点击“op”图表,很快进入“op”操作窗口,选择“Tonch”按钮下的校屏功能,十字光标很快出现,我用手点击这个十字光标,能够在中间和四角进行移动,但是,那个30秒的校屏提示信息始终没有出现,使我的校屏功能无法建立实现,有遇到类似情况的网友?这个校屏是否还有其它的方法处理? 如果没有其它的操作方法,只能重新下载一次用户程序处理了。
一般PLC的系统电源和输入输出的负载电源DC24V是分开的,请教一下,ET200SP的接口模块电源是否可以和后面模块的白色底座的电源分开接线,我个人理解前面的接口模块这里的电源DC24V属于系统电源。是不是可以分开接线呢?
电路如下:三相 380V 进线,经过空开,变频器,再到三相电机。1、手上没有 3PC10A 空开,能否用三个 1PC10A 空开替代?2、三个 1P 空开,和一个 3P 空开,在保护原理和效果上有无区别?如果有,区别大不大?
DC/DC数字量输出模块直接接按钮指示灯和报警灯组是没问题的,不需要经过中间继电器过渡。1200DC/DC/DC,CPU输出点是否能直接按钮指示灯?
12月1日晚八点二十接到生产现场通知一号机设备全部停机,去现场查看硬件诊断,MRP环网故障,紧接着全部IO链接失败,3秒钟后全部IO设备自动恢复链接,CPU为1517H,环网交换机使用的东土,下面带了有40个左右的SP子站,当时第一反应是两个环全部失效,问题可能是两个CPU下网线问题,先更换了西门子专用网线和接头,一直到3号,中间报MRP环网故障多次,但IO设备未掉站,设备未停机,发生两次全部IO设备链接失败问题,问题依然没解决。故障为两种情况:1.报环网故障,所有IO设备链接失败。2.报环网故障,IO设备不掉站,环网故障几毫秒自动恢复。 后与厂家共同排查问题发现三个问题点: 1.硬件组态中的两个交换机的GSD文件不对,且未配置环网端口。 2.发现其中一个接口模块网口指示灯闪烁,更换接口模块。 3.测量所有光纤光损,有两处光损超过-25,重新熔接光缆控制光损在10以内。处理完以上三个问题目前运行4天未发现异常。 总结:1.感觉以上排查的三点问题不至于导致两个环全部断开导致所有IO设备掉站。 2.报环网故障大概3毫秒自动恢复,不能快速准确定位MRP环网中断点位,有没有什么方法快速锁定中断点。 3.环网设计注意事项?假如CPU下带4个区域的远程站,使用整个大环设计?还是环带环方案?怎么设计可以减少故障区域和方便故障排查。