感谢分享

S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...

2025-03-31 14:21:03 862 22 5

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-12 23:33:06 1062 0 0

参与讨论
【探讨】400plc的连接问题

最新内容

详细说一下具体现象才能帮你解决哦,你也可以联系西门子技术支持。

在不在线,有个WINCC,连接不上400PLC

2025-04-30 14:35:36 53 2 0

参与讨论
【求助】请教一个从站频繁丢失报警的问题

最新内容

从你现场的这个现象来看,个性问题的可能性比较大。如果是DP线路或DP头的问题,影响的范围应该会更大!所以还是重点检查该站点。

现场配置为CPU412-5H冗余系统,下挂四个从站,分别为3#、4#、5#、6#从站,故障现象是在CPU故障诊断区中频繁出现4#站“DP从站的 失去冗余”、“DP从站的 恢复冗余”报警,如下图所示期间换过DP线、DP头、IM153模块,接地也重新做过,故障还是会频繁出现还请高手不吝赐教,谢谢

2025-04-16 10:18:03 188 6 3

参与讨论
【求助】同一个程序内的SFB CTU 不工作

最新内容

怎么两个调用的PV值显示是一样的?监视一下DB102和DB105里面的具体变量的值看看?

,输入正常的脉冲不累计,但是第二个就正常(以前做的), SFB0的功能块框是虚线,ENO是虚线。是不是要重启cpu一下才行

2025-04-29 15:54:56 57 1 0

参与讨论
【求助】耦合器在线诊断的标准诊断和设备诊断的16进制数据代表什么意思!

最新内容

两边的DP主站都要进行组态,意思时耦合器在PLC的组态,耦合器在从站的组态吗,耦合器在从站的组态怎么搞

S7-300系列通过profibus-dp总线与aventics独立耦合器组态报错!求帮助!-技术论坛-工业支持中心-西门子中国原帖如上,目前独立式总线耦合器的run运行灯已经亮起,但是耦合器的在线与诊断报警unit1 is present

2025-04-27 09:43:01 105 3 1

参与讨论
精华
【探讨】打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource

最新内容

我的这个STEP7 V 5.6已经使用了5-6年了,前段时间打开也遇到了楼主的问题,卸载重装或者修复了N次一点用也没有,用管理员权限打开是没问题。但是我们公司有配套的开发软件需要连接,通过那个开发软件去访问step7仍然报错。后来我卸载了5.6装了5.7就好了。到现在还是没弄清楚哪里出问题了。

打开SIMATIC Manager时提示cannot find language resource file\\DLL

2025-02-18 09:40:43 2431 12 8

参与讨论
【探讨】315-2DP与IM53-1和IM151-1组态不成

最新内容

先检查通讯有没有问题,BF灯亮,说明是通讯有问题

如题。硬件里组态完成,下载后IM151-1上SF,BF均要闪烁。315上SF常亮,BF闪烁。看网上帖子说还需要升级STEP7么?现在是5.6中文版的

2025-04-24 20:43:28 95 2 1

参与讨论
【探讨】ET200S 模拟量输入输出模块6ES7 134-4GB11-0AB0

最新内容

其它程序运行正常?如果仅仅只是模拟量数据异常,那确认过监控的模拟量通道与实际硬件组态的通道一致?

现场设备一切正常,对MMC卡清空重新格式化后编程,模拟量输入输出的地址一直是0,有电流信号的输入,模块组态正常,地址也正常,接线也正常,不知道是否要设置什么?有大佬帮忙看看嘛?

2025-04-23 20:11:52 115 4 0

参与讨论
【求助】6gk1503-2cb00的GSD文件从哪里下载,官网找不到

最新内容

OLM不需要组态,直接使用就行。只有在profibus DP链路属性里面,可以设置一下数量及光纤长度,会影响看门狗的时间。(也可以不设置)

如题,现场增加了两个光纤转DP模块,查了资料需要硬件组态里添加并设置参数,问题是step7v5.5里面没有此模块,需要找到GSD文件才行。哪位大仙帮忙给个下载链接,并告知配置步骤,多谢多谢

2025-04-12 08:01:56 143 2 3

参与讨论
【求助】博图无法组态6ES7-1KF00-0AB0模块

最新内容

订货号对不上不行吧我在PCS7 V9.1 SP2里面,能找到这个订货号。

博图V17无法组态6ES7-1KF00-0AB0模块,使用6ES7-1KF01-0AB0订货号组态是否可以正常运?实际硬件:6ES7-1KF00-0AB0博图没有这个订货号,只有6ES7-1KF01-0AB0及6ES7-1KF02-0AB0请问是否可以使用?

2025-04-23 11:39:29 157 5 1

参与讨论
【求助】请各位大神帮忙看看!

最新内容

kepware里面的设置存在问题,基本都是机架号或者槽位号填写不正确。kepware读取400是可以直接读取的,不需要400做设置。可以参考西门子官方通讯文档http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/019.html

本人遇到一个污水厂项目1:原自控厂家(N年以前实施的,现在找不到人)PLC是西门子400,上位机组态ifix能正常读取数据(用的是其软件集成的S7A驱动)。现在水厂扩建,我需要用kepserver读取400里的数据,发现IP,变量地址都对,也能PING通,就是读不到,用一根网线直连我电脑里kepserver和400都读不到,问了一下deepseek,可是kepserver走的是S7协议,如果西门子400里面禁用S7协议或者GET/PUT没勾选,造成kepserver读不到。而S7A驱动走的是MPI或者其他协议,所以ifix能读到。现在问题来了,400里面怎么打开S7协议,或者怎样勾选GET/PUT功能,在哪里我没找到,请大神赐教!2:现在水厂扩建,我也安装了一台1500PLC,与400在同一个局域网内,我想用1500去GET一下400的数据,如果1500能GET到400数据,我直接用kepserver与我自己的1500通就行了。原则是最好不要动原来的400plc,无人维护,怕搞乱程序影响生产。所以有没有1500与400的S7通讯详细教程,感谢感谢。3:图片是我问的deepseek,不知...

2025-04-08 11:37:28 212 3 0

参与讨论
精华
【故事】S7-300 CP342-5作DP从站与DCS通讯

最新内容

学习了。感谢分享

1. 前言这也是24年春节之前的事了,我一同学在国产一知名DCS品牌工作,接了个改造项目,其中有一个是DCS作主站和另一个台S7-300PLC通讯,技术协议签的是用ProfiBus-DP通讯,于是我找了找S7-300 PLC的样本,就找到了一个CP342-5模块,之后也专门从西门子官方论坛里面搜索了相关资料,也使用搜索引擎找了一些文档,文档中的处理过程都挺简单的,于是信心满满的推荐了这个模块,下面就是做这次通讯的详细过程了。由于工厂管理比较严格,进厂调试的时候不准带手机,笔记本也需要开出入证,所以现场的图片就没有了,只有部分截图。另外也吐槽一下,由于化工厂生产特点吧,污水处理厂不能长时间停机,下面的处理过程基本上就是协调工厂生产,临时停车几分钟处理,如果事情不顺利,那就得赶紧恢复原来的状态,赶紧生产。2. 系统简介改造项目是一个化工厂的污水处理系统。该系统有两套为一套污水和二套污水,分别使用了一套S7-300 PLC控制的,上位机是WinCC画面,一套污水就在控制室里面,使用的CP5611板走的MPI通讯,二套污水距离比较远,使用的其中一套污水本次要换成DCS控制,使用的光纤转以太网通...

2025-03-10 10:45:44 1095 16 21

参与讨论
【求助】用Step7V5.5编程控制PN伺服

最新内容

非常感谢!不然我都想自己写一个了,这样就省事了。我之前用SEW的伺服就是自己写了一个块,用的标准报文,不是111.

一个旧项目改造,需要用S7-300PLC控制V90PN伺服(绝对值编码器),软件是Step7V5.5,有没有相关文档说明或者案例学习一下。

2025-04-20 22:23:04 242 6 2

参与讨论
精华
【分享】博途V16项目Trace轨迹与库文件

最新内容

很实用有意义的功能。曾经在一个项目中PID总是超标,通过trace功能捕捉故障时刻的数据脚印,拿到客户调节阀性能故障的证据。项目验收障碍得到排除。

李 先 念一、Trace轨迹二、库文件2.1PLC库文件2.2HMI(Human-Macine Interface)库文件(HMI画面)2.3库文件的导入与导出关键词:Trace轨迹、库文件、HMI库文件,库文件导入与导出一、Trace轨迹使用Trace轨迹可以更加直观的了解到PLC中的变量的变化。硬件要求:S7-1200(固件版本V4.0及以上),最多装载2个TRACE配置,且单个配置最多可组态16个信号;S7-1500(固态版本V2.8及以上),最少装载4个TRACE配置(取决于CPU类型),且单个配置最多可组态16个信号。例如在观察水箱中液位的变化时,以Real型的液位为对象,操作如下:先添加Trace轨迹可在“采样”中更改记录的频率和时长在触发器中选择需要的触发模式,更改后切换至示意图(右上角)进行调试 立即记录:激活记录后,立即开始记录变量触发:激活记录后,仅当满足触发条件后才开始记录无触发器监视:激活记录后,立即开始记录,且不会停止,只有触发停止记录时才会停止。曲线Y轴的最大和最小值默认为0,更改到适宜区间才能观察到曲线变化。其它曲线颜色、X轴单位等设置可根据需要修改将轨迹...

2025-01-23 11:05:44 4940 11 12

参与讨论

背景:410-5H的CPU,采用Profibus DP的方式链接分站。CPU本身组态了38个分站,使用的模块是650-8系列,也就是PA家族产品。并有一个CP卡,CP卡组态了4个分站(站地址分别为3、4、5、6),使用的153-2,ET200M产品。现在计划增加一个RIO盘柜(每个盘柜内有两个分站),增加在CP卡的链路里面。CP卡链路波特率是187.5,CP卡至第一个分站采用OLM,后续都是DP线,DP线路总距离100m左右。链路顺序为CP卡-OLM-OLM-3-4-5-6-7-8;现象:正常组态两个分站(站地址7、8),左侧的状态正常,右侧出现异常,SF灯闪烁6-8s(时间人为估算)后,BF灯会瞬间闪烁一下,然后SF灯继续闪烁。测试:由于系统已经上线,因此3、4、5、6分站无法实现同时下线测试。1.7、8的左右侧DP头以及DP线进行更换,故障3、4、5、6的右侧,7、8的左侧。2.6至7的DP线在6的DP上面左右侧更换(只更换出线);故障出现在右侧。3.7、8的DP头以及DP线更换,故障仍在。只组态7或者只组态8,均正常。4.3号站原接入OLM与CP卡连接,将其断开,把7、8的DP线...

2025-04-22 15:14:40 79 2 0

参与讨论
【求助】S7安全软件包缺失哪里有(Win10系统)

最新内容

资源下载有https://support.industry.siemens.com/cs/document/15208817/%E4%B8%8B%E8%BD%BD-s7-f-%E7%BB%84%E6%80%81%E5%8C%85?dti=0lc=zh-CN

Win10系统安装了SIMATIC STEP7 V5.6 ,打开软件出现S7 F Systems /S7 Distributed Safety /S7 F ConfigurationPack软件包缺失,这个在哪可以找到?

2025-04-20 22:05:23 182 5 2

参与讨论
【探讨】yu.tianjun

最新内容

应该可以,我之前用的多是网口,

在s7 400 profibus口上同时有许多从站口可以上传下载程序吗?

2025-04-20 16:05:15 114 2 0

参与讨论
【探讨】FM357-2 模块如何移植到S7-1500系列PLC,有没有相关的替代方案

最新内容

这个还真没有,看看原来FM357-2的应用情况,对照T-CPU的功能,看是否能满足!

原项目系统使用的是S7-300系列PLC和FM357-2模块构成,由于FM357-2已停产,想把整个系统移植到S7-1500PLC,但是FM357-2这部分不知道如何替代,有没有相关的替代方案,请大神指条路!

【探讨】S7-300系统偶发性通讯故障

最新内容

我遇到过有些类似的问题,最后实在没办法换了个电源问题解决了,你可以试试看。

一台老设备是S7-300的系统 ,已经用了多年了,最近新增了一个物联网网关设备,读取设备的数据与状态,但是现场反馈,设备在运行过程中,偶发性的会突然停机,需要重启设备才可以恢复,且PN与DP的设备网络均断开报警了。于是,现场反映是不是与增加的物联网网关设备有关系?后来断开物联网网关,还是出现类似的报警。这个报警有时1天出现2次,有时一个星期甚至更长才出现一次,问题不好排除?不知道是不是PLC本体问题?还是网络的通讯干扰引起的通讯网络死掉了?或者是PLC通讯网络超载引起的?亦或者是设备的EMC的接地不好?不知道大家有没有更好的查找原因的方法?

2024-07-16 10:00:30 1132 11 15

参与讨论
【求助】模拟量信号跳变故障

最新内容

这个肯定是干扰问题,如果加隔离器都不行的话就要在现场加数显表隔离。设备带静电厉害的现象我处理过。

现场使用的是400HCPU+ET200扩展机架,存在的问题是PLC采集的转速、温度、振动会出现偶发性跳变,已经检查了PLC柜的接地小于4欧,使用的都是屏蔽电缆。更换了温度传感器电缆均已更换,但数据跳变到3276.7现象依然存在,请教下如何排查

2025-03-16 17:20:13 907 13 8

参与讨论
【求助】断电时模拟量信号突变问题

最新内容

最好是解决电源问题,UPS。另外,应该可以设置信号异常保持最后正常的值

请各位帮忙分析一下原因我用的PLC是s7-416H+ET200M,DP通讯,现场IO柜突然断电,CPU和IO通讯中断,几分钟后电源恢复,AI模块是AIx8 13bit,现场采集的压力变送器信号,从趋势图看到,断电时压力值变为量程下限,电源恢复时压力值变为量程上限,然后很快变为实际测量值,请问压力值为什么会变为量程下限又变为量程上限最后才正常,由于压力要参与设备控制,有什么方法可以避免这种压力剧烈变化的情况,谢谢!

2025-03-31 17:32:32 294 5 0

参与讨论
【故事】DP通讯中断问题求助

最新内容

都用400CPU了,CPU还用DP通讯,网络规划不好。

整个产线一共用了6套PLC。1套s7-300的安全PLC。其他都是S7-400PLC。PLC之间通过Profibus-DP实现快速通讯。有两个PLC之间经常出现通讯中断问题,可以确定的是,出问题的这两个PLC还与其他PLC也是有通讯的,与其他PLC之间的通讯就没有出现异常。这样可以排除硬件的问题,那问题出在那儿呢,请各位同行帮我问题一下这个问题。

2025-01-06 13:49:37 197 9 0

参与讨论
【探讨】固件版本不一致怎么处理

最新内容

那就用STEP7组态

一、6ES7313-5BE01-0AB0在博途组态时选择后续订货号:6ES7313-5BF03-0AB0下载程序后出错,诊断状态为:模块存在。出错加载的组态和离线项目不完全相同。在线与离线模块组态数据不同。LED (SF) 故障该模块的更多信息:在线订货号: 6ES7 313-5BE01-0AB0离线订货号: 6ES7 313-5BF03-0AB0实际存在的模块,与离线项目中组态并下载到控制器的模块基于不同的(硬件)版本。如果该模块与后续模块完全完全兼容,则所下载的组态仍可使用,而无任何功能限制。所安装的(在线)固件版本与组态的(离线)固件版本不一致。固件版本: V2.0所组态的固件版本: V2.6二、请教怎么处理,谢谢!

2025-04-13 17:16:55 304 8 0

参与讨论

如题 ,网上查了一下 关于这方面的资料,按照资料写了这个程序,怎么验证通不过啊?相关程序放到附件里了,请高手帮忙看看 为什么 指针没有传递到子程序里?Testpoin2.zip附属程序

2025-02-25 11:15:43 567 4 2

参与讨论
【探讨】调PID的时候,究竟是在调什么?

最新内容

学习起始于样,但不能止步于样,更要学技。知其然,更要理解其后面的之所以然。所有的数理模型都是基于物理对象或过程的数学物理解释。要用好模型解决问题,就必须理解模型是 如何描述物理对象的,自然需要理解模型参数的物理意义。在此基础上,知识才能成了你夜行的明灯。否则你知道的只是空泛的信息,套公式无法转化出创造力。P比例系数:物理对象或过程的惯性。控制输出跟随偏差同比变化。I积分系数:控制输出不会每次都精准消除物理过程偏差,这是常态。累积下来的偏差处理由积分项负责。D微分系数:有时候物理对象或过程是高速变化的,控制输出也需要匹配这种变化。有物理意义的指引,看波动曲线就有方向感了。祝好运。

不是很理解,只是围观过别人调PID,调PID的时候,究竟是调什么?调整的依据又是什么?一样的应用场景,PID参数可以直接照搬吗?还是需要一个一个的调整?

2025-04-07 09:56:45 460 11 1

参与讨论
【求助】STEP7 5.6 /5.7显示S7-technoloqy版本低,诚求大佬缺少未知的安装包如何解决

最新内容

我的也没法看T系列PLC程序,我安装的SCOUT就可以了。

如图,STEP5.6/5.7打开PLC程序后总会S7-technoloqy低或缺失,还有缺少未知的软件安装包,恳求大佬指点下,如何解决,我想打开原程序看,实际打开都不显示PLC。谢谢了!

2025-03-16 18:39:49 480 6 4

参与讨论
【探讨】博图V13在哪里下载?

最新内容

很多年前用的,现在很少人用了吧。

博图V13在哪里下载?

2025-02-28 13:55:44 678 6 0

参与讨论
54409篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54409条技术帖

SIMATIC S7-300/400
版区标兵

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
 

隐私政策更新提示

欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。

同意并继续浏览
×