从去年8月份开始经常来论坛转悠,发帖不多,主要是回帖了然后就是找答案中答答题,答题过程中,根据各位网友的问题,我没事也就收集一下资料,西门子官方的资料很全,很详细的,特别是手册部分,能把这些资料看明白了,基本上PLC用起来就没问题了。先将收集的S7300 400的资料分享一下,供大家学习和参考。连接都是链接值下载中心或全球技术资源里面,需要的请自己下载即可。资料整理的不是很好,大体分了一下类,只要我还在论坛里面逛游,碰到有价值的资料,我就会更新一下,该帖子我也不定时更新吧有啥好的意见,或者分类方式可以提出,我尽量根据大家的意见做些调整,对于提出意见的同学,表示灰常感谢STEP7 5.6 SP1/PRO 2017 SR1下载地址在2楼目录:1、手册样本-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------主贴2、黄工知道--------------------------------------------------...
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。优点/好处: - 易于操作- 可减少规划和建立概念的所需时间- 准备一致的订货列表- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall- 详细产品比较- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式更详细信息,请访问TIA选型工具主页:- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-too...
300plc和丹弗斯FC302变频器DP通信,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13站点是丹弗斯变频器,14号站是s7200EM277,终端是MP277触摸屏,3号站报err34通信故障,把12号换到3号,3号换到12号,地址参数也互换,,还是3号站报err34通信故障,12号站又正常,程序监控3号站通信块一直闪烁,plc是IO故障,硬件组态画面3号站开始左上角有红X,我重新组态下载变红\杠,变频器应该是正常的,通信线换新的了,不知道怎么恢复正常了?
我们目前使用软件SIMATIC Manager编写PLC300,非周期通讯用SFC58\SFC59和SFB52\SFB53都试过,读取数据都失败了,SFC58报错8093,SFB52报错700000.LADDR和ID上是轴2的诊断地址
某水处理项目有一个滤池控制站,前几年运行都比较正常,去年有一天厂里维修阀门,不知道是电源线跟信号线接触还是什么原因,CPU突然烧毁。CPU是从左边的PS307模块取电,并且以太网模块也是从这个PS307取电,外部信号是单独的24V电源,只有CPU烧坏了,电源模块和以太网模块都没有问题。 检查线路板发现4A的保险烧断了,TVS芯片也烧短路了。当时也没查出来具体什么原因,为了保险更换了一个较新的PS307模块,又安装了一个正常的CPU恢复运行了。结果过了没有几个月,前几天反馈新安装的CPU又烧掉了,这次没有任何维修操作,也没有意外停电。检查电路板还是保险和TVS烧毁,说明原因与上一次差不多。奇怪的是我们测量24V电压是正常的,更换一个新CPU模块又能正常工作。 目前对烧毁原因判断不出来,高压不太可能串入24V回路,因为PS307只给CPU和以太网模块供电,且电源和以太网模块都正常。后来怀疑接地问题,用接地电阻测试仪测试地排接地电阻只有1欧姆,还是很不错的。不知道有没有懂这个模块供电原理的大神帮忙分析一下具体什么原因,害怕换上新的又坚持不了多久。
系统配置:Wincc通过CP5611网卡与CPU315-2DP MPI通讯。改造:中控室迁移,增加光纤,485转光纤转换器,网络连接好后,通讯不正常。疑问:MPI需要专用的转换器才能实现远距离通讯吗?还是说受MPI协议通讯距离的影响,超过50米就不能正常通讯了?请各路大神给解释下。
PLC是S7-416H,已经投产几年了,现在打算在OB1里添加几行程序,PLC不能停机,我想确认一下修改OB1后下载是否会造成处理器停机,谢谢!
6ES7416-2XP07-0AB0能代换416-2XK02-0AB0模块吗我没看书,我觉的应该是能替代,但不能替换替代需要从新组态,替换直接换就行,可以这样理解吧继续研究查找相关说明书,发现应该是可以互换使用,待有时间试一下。好了我会来给大家分享的。谢谢大家的支持。
系统是400的冗余系统,冗余IO站用的是ET200M,但是有部分IO站不需要冗余接口,方案就是用Y-LINK(6ES7197-1LA12-0XA0)转成单DP网络,但是在组态的时候发现,Y-LINK后面不能挂ET200M,但是可以挂ET200SP等系列的模块,就是ET200M挂不上,请问这是怎么回事。
400的PN接口地址设置的192.168.2网段,挂的分站全部用153-4AA01,而单独的CP模块是192.168.0网段,直接就可以通讯吗,还是需要做一些设置,请大神们指教
analog input processing****************************************************************************(c)1998-2010 copyright by****************************************************************************AnI.zip全部代码见附件 L 0 L #UnitNo I JC FE01 L IntD.UnitQuantCnt D JC UMax L #UnitNo + 1 T IntD.UnitQuantCntUMax: L #UnitNo SLD 1 L UOrg.UDBOff +D SLD 3 LAR1 L DBW [AR1,P#0.0] T #UnitDBNo L 0 =I JC FE02 OPN DB [#UnitDBNo] L DBW 8 =I T #...
有台比较老的机器,原来用的OP270的屏,现在我通过移植把屏幕升级到KP700, 我想在线对比一下两个屏,看看新屏有没有什么问题。按照我的理解是把新屏的MPI地址改成与旧屏不一样就可以正常上线了,但我发现这两个屏只能有一个屏能正常通讯,断开正常的一个,不正常的那个就会恢复正常通讯。请教各位大神,这是什么原因呢?
虽然S7-300系列已经停产,但是很多公司都在继续使用,所以简单分享一下关于300CPU的状态指示灯含义,对于在平时的维保工作有很大的帮助。内容如下:SF(红色):系统出错故障指示灯,CPU硬件或软件错误时亮。BATF(红色):电池故障指示灯(CPU313和314配备)。当电池失效或未装入时,指示灯亮。DC5V(绿色):DC+5V电源指示灯。CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。FRCE(黄色):强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮。RUN(绿色):正常运行状态指示灯。CPU处于“RUN”状态时亮;LED在“Startup”状态以2Hz频率闪烁;在“HOLD”状态以0.5Hz频率闪烁。STOP(黄色):停止状态指示灯。CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Startup”状态时亮;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁。BUS DF(BF)(红色):总线出错指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)出错时亮。SF DP:DP接口错误指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)当DP接口故障时亮MMC卡:S7-300必须插卡才能让CPU...
简单分享S7-300CPU 与编程电脑的三种连接方式:由于工作原因还在接触300系列CPU,所以闲暇时间自学一下,将学习小结分享各广大的西迷们互相学习一、MPI 方式连接 这种方式需要使用西门子专用编程电缆 (从STEP7 V5.5编程软件开始,编程软件内置了编程电缆驱动程序,就不需要单独安装编程电缆驱动程序)打开硬件组态,选择MPI/DP,选择MPI,保存编译;在“选项”下拉菜单最下方“设置PG/PC接口”点击进入,选择PC Adapter .MPI,点击确定二、通过CPU自身集成的Profibus_DP口建立在线通信连接 首先设置CPU上集成的Profibus_DP接口组态 如图所示:在属性里的子网处选择Profibus 点确定,返回后就能看到生成的Profibus,查看“已联网 是”确定。然后继续选项下拉窗口设置PG/PC接口”这才选择“PC Adapter.Profibus”确定后就可以通过编程电缆,建立电脑与PLC之间的DP口通信连接了三、TCP/IP 以太网接口连接首先设置电脑网卡与CPUIP地址处于同一网段,切记这点很重要,否则无法建立TCP/IP连接同样是“选项”下拉...
误接线酿成的一起维修事故 今天下午刚刚收拾收拾桌面准备下班时,公司同事打电话给我,说工厂有一条涂装设备生产线,同事在维修风机控制,不经意间在连接电流保护热继电器辅助触点时,误将220V回路误接入热继电器的另外一组PLC输入辅助触点,使220V电流串入PLC控制的24V电源,造成批量PLC模块瞬间烧毁的故障。排障结束后,统计烧毁的模块有:ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0)1个;DO模块(6ES7 322-1BL00-0AA0)3个;DI模块(6ES7 321-1BL00-0AA0)1个。排障过程:从站接口模块绿色指示灯不亮,万用表检测L+、M端子24V输入正常,断电更换模块后,绿色指示灯正常,站点的输入模块工作正常,PLC能够监控输入状态。只是该站点的所有DO模块及导轨上最后那个DI模块所有的指示灯均没有亮起,监控PLC程序是有正常输出的。而没有输出的DO模块及最后新扩展出来的DI模块,共接在同事错误接入220V的回路上,这样,批量烧模块就可以理解了。从简至深的排障原则入手,先断电,将工作正常的最后那个DI模块与第一个异常的DO模块背板U型连接器进行更换。重新上电,仍...
WinCC trend group 只能查到7天的数据,如何延长可读数据的时间?
wincc画面需要显示各硬件状态,包括控制器状态,PN状态,IO 卡状态,如有可能希望IO 通道状态也能显示在WINCC画面中,目前没有资源管理系统软件,想问下是否有方法可以操作,有没有相关的成功案例或方法
博途交叉引用一个变量发现只有只读信号,没有被写入过,想问一下这个信号如何被触发的
现在使用的是 313C 订货号:6ES7 313-5BG04-0AB0 ,总共有两个机架,现在故障情况是cpu处于stop状态,故障灯全亮,另外扩展模块的SF灯也亮,现场测量供电都正常,用的是343进行通讯,现在这个模块也处于stop状态,没有MPI编程电缆,连不上CPU,看不到诊断缓冲区,请大佬排查下解决思路
如题,现场上位机升级到win10专业版,step7V5.6上传程序时闪退,是什么原因造成的,有什么解决方法,多谢各位大神指点迷津
用step7打开一个程序,弹出了如下提示。应该怎么解决,去网上找了Wincc Fielible,下了一个Wincc Fielible smart V5,打开发现好像不是一个东西,需要的好像是wincc flexible 2008那个东西,然后是限制软件不给下载。
如题,PLC是S7-315?2DP,经常在运行中自动转为STOP模式,无规律的出现,监控故障缓冲区信息如下图,哪位大神,帮分析一下什么原因导致的。停机的时候显示,技术固件下载完成,技术固件指的是什么?谢谢补充说明:我按照别人的建议给cpu单独供电,避免模块短路造成cpu停机,还顺便检查了DP插头,程序里OB82、OB86、OB122都有插入的,还是报同样的故障。求高手指点,万分感谢
step7的计数器PV值是BCD码,超过10就会报错,我用I_BCD转换再赋值给PV,I_BCD的输入是16进制,所以就会出现10转成BCD结果出来是16,因为上位机不是wincc,不能设置wordBCD格式,所以只能转换,那怎么样设置才能让10转成10呢?这个问题我记得之前做过的项目就是这么做的,当时就没有10变成16的问题,怎么到这个项目会有这个问题呢?
测试程序如下;我觉得即使是双线圈也不影响啊?S1200就没有这个情况,300真是有点搞不明白了。
分享