低压电器

本版版主:

帖子 4244 条,当日新帖0

西门子低压控制及配套产品,如3WL、3UK、3VL等

图片
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIMATIC ET 200SP

最新内容

SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统是一种可扩展且高度灵活的分布式 I/O 系统,通过 PROFINET 可将过程信号连接到中央控制器。

SIMATIC ET 200SP是首款采用半导体技术的全电子起动器,能为电机以及其它类型的负载和设备提供优化保护。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的...

2025-03-10 17:11:02 1710 32 2

参与讨论
本版置顶
【探秘西门子工业新产品】SIRIUS(国产)SMART

最新内容

SIRIUS(国产)SMART系列控制与保护产品的优势与劣势分析一、核心优势高性价比价格较西门子原装产品低30%-50%,备件成本优势明显(如3RT6接触器国产化型号价格仅为进口的60%)支持模块化拼装设计,单个功能模块(如过载保护单元)更换成本可降低70%深度本地化适配电压等级覆盖220VAC-690VAC(特殊型号可至1140V),兼容国内电网波动±15%特性内置GB/T 14048标准认证,无需额外改造即可通过CCC认证智能功能强化集成电能计量(精度Class 1级)和故障录波(支持最近10次故障记录)标配RS-485接口(Modbus-RTU协议),部分型号支持Profinet(需选配通信卡)工程便利性采用统一35mm导轨安装,与西门子SIRIUS尺寸完全兼容独创快拆端子设计(专利号CN20XXXXXX),接线效率提升40%二、主要劣势高端性能局限短路分断能力最高仅100kA(进口产品可达150kA)机械寿命50万次(进口产品如3RT2可达100万次)特殊环境适应性工作温度范围-25℃~+60℃(进口产品可达-40℃~+80℃)防腐蚀等级仅C3(沿海工况需额外喷涂防护)生态兼容...

SIRIUS(国产)SMART控制与保护产品,为国内OEM客户提供灵巧、经济的控制与保护方案。为了帮助大家全面深入地了解这款新产品,我们特别发起此次“先机在握,探秘西门子新品技术宝藏”活动。现在,诚邀您从以下关键方面分享或查找相关资料,并跟帖回复:产品特性、系统配置、参数设置、使用操作,安装调试,故障诊断等信息来源包括但不限于西门子相关网站,如1847工业学习平台、西门子工业下载中心、西门子SiePortal、西门子中国网站及公众号、西门子官方工业商城及小程序、发现工业小程序、工业服务小程序等。参与奖励:基础奖励:凡参与本次活动,跟帖回复相关产品信息的用户,将获得当天发帖回帖西币的3倍奖励!额外奖励:活动结束时,若您的单条跟帖获得“有帮助”数量超过20次,还将额外获得50西币奖励!活动时间:2025年3月10日——31日遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)中国加速2.0!西门子智能制造产品发布会,定档3月25日14:00-17:00点击此处,立刻注册,锁定直播间!快来加入我们的探秘活动,共同揭开S...

2025-03-10 17:07:39 1829 40 5

参与讨论
本版置顶
西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城低压电器系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 10:07:44 704 0 0

参与讨论
【求助】求助大佬,西门子有1p100A的直流断路器吗

最新内容

没有支持这个的单个元件。可以考虑使用两个50A的直流断路器并联来达到100A的需求

查了很多西门子选型文档,发现能选的1p直流断路器的电流规格最大要么是63A,要么是80A(5SY5),没有找到需要的,希望有大佬能告知、分享相关选型文档,感谢!

2025-03-15 16:34:36 91 2 0

参与讨论
【求助】请问3RF2990-0KA16功率调节器红灯交替闪烁是什么问题?

最新内容

新买的两个功率调节器都是一样的情况,请问这样是正常的吗?

新买的两个功率调节器都是一样的情况,请问这样是正常的吗?

2025-04-02 16:44:08 40 0 0

参与讨论
【求助】如何快速定位DC48V线路上短路点?

最新内容

没有节点,有位置的话自己做两个分线盒吧,这样就分成了三段线了。分段测量。

快递分拣机DC48v输出线路40多米长,三根线(其中一根是设备接地线),线槽都在分拣小车下。现在检测出有短路,但是定位不了在那里,如果逐一卸小车,拆线盒太麻烦。各位老师,可有好办法能快速定位短接点?为了不占用论坛资源,补充一下内容:在35/36号小车之间剪断48V+红线,后面不在短路,前面依然短路。只能照版主说方法干了,图片

2025-03-27 18:04:02 142 2 0

参与讨论
【求助】开关电源和安规测试

最新内容

安规测试规范要求:根据绝缘电阻和耐压测试标准,测试前需断开所有非被测设备(如开关电源),确保测试电压仅作用于目标电路,避免干扰和误判。你做耐压测试时,要断开断路器。1、开关电源耐压限制:220V转24V开关电源内部通常包含整流、滤波及稳压电路,其耐压设计上限一般为输入电压的1.5~2倍(约330~440V),而安规测试中耐压值通常为2~3kV,远超其承受范围。2、高压击穿风险:若不断开断路器,测试电压直接施加至开关电源的输入端和输出端,可能导致内部元器件(如电容、MOS管)击穿或永久损坏。

给配电柜做安规测试,柜内的总断路器输出端接了220v转24v的开关电源,做安规测试的时候是否需要将断路器断开,这样耐压测试时高电压不经过开关电源,防止把开关电源打坏,请高手指点下了

2025-03-15 18:58:02 113 2 0

参与讨论
【求助】交流接触器可以倒立安装吗?有什么影响?

最新内容

我2018年装过一个,带小电机的,18A的三相交流接触器,目前看起来没啥问题

如图,倒立安装。

2025-02-27 16:32:59 343 7 0

参与讨论
【求助】西门子3AH0 315-2 断路器产品说明书

最新内容

这个链接看下吧。https://max.book118.com/html/2021/1107/5140114041004102.shtm

各位朋友,早上好,谁有西门子3AH0 315-2 断路器产品说明书,麻烦分享一下,谢谢。

2025-02-28 10:37:17 175 1 2

参与讨论
【求助】西门子家用微型断路器去哪里买比较靠谱?

最新内容

官方网站和正式的代理商.

担心买到假货

2025-02-10 15:15:32 471 6 1

参与讨论
工业用家用空气开关是否一样

最新内容

看使用场合,一般电机类的设备用D型的,其他的一般都是C型的

工业用家用空气开关是否一样,因为单位用的C型空气开关作为配电产品。

2025-01-25 15:18:07 590 7 1

参与讨论
【求助】3WN6框架断路器替代型号推荐

最新内容

低压客服热线问下,不建议在论坛找,官方会有建议替换型号,也可能只做功能替换。

SIEMENS 3WN6064-0DB05-0AA1-Z SIEMENS 3WN6061-0AB05-0AA1-Z 求这两款3WN6的替代型号

2025-02-21 09:38:00 161 1 1

参与讨论
【求助】关于西门子6A80直流调速器

最新内容

6RA80装置在运行过程中,如果发生报警F01910,很可能是DP通讯故障引起的,这种故障可能是由于通讯端子、DP网线等连接不良或损坏引起的。.检查通讯端子、DP网线等连接是否良好,是否有损坏或松动的情况。另外,检查6RA80的P922参数设置的报文结构是否正确。

偶尔报警掉电,故障代码F01910。复位之后用起来又没事了,求助大神们支招处理一下

2025-02-14 20:30:09 206 1 0

参与讨论
【求助】客户需要提供产品的合格证或质检证书,请问西门子的合格证,质检证书这些在哪里下载?

最新内容

西门子大部分产品是没有合格证的。外国公司没有合格证这个规定。相关政策可以咨询产品经理。

客户需要提供产品的合格证或质检证书,请问西门子的合格证,质检证书这些在哪里下载?例如以下型号3RT50756AV36 3RT50756AP36 3RV20210KA20 3RT50361AN20

2025-02-13 15:19:03 345 2 0

参与讨论
【求助】西门子3SB6系列的急停按钮,有出发功能和没有触发功能,这个触发功能是什么作用?

最新内容

3SB6系列急停按钮的触发功能主要体现在按下按钮时能够立即执行一系列保护动作,如停机、关阀等。触发功能的关键在于按下按钮后能够瞬间接通或断开电路,从而迅速执行相应的保护动作?

3SB61301HB201CA0 无触发功能3SB61301EB201CA0 有触发功能

2025-02-12 15:31:20 293 2 0

参与讨论
【探讨】控制柜中直流地和交流地能接一起吗?

最新内容

不能接在一起

1、控制柜中,直流地(如数控系统、PLC之类的设备的地)与交流设备的地(如变压器、电抗器之类的地)能接到以前吗?2、如果不可以,该怎么处理两个地信号?3、控制柜中的地(黄绿段子)主要是接交流地的吗?

2024-05-24 11:56:55 1911 13 6

参与讨论
【求助】s120 safety intrgrated ,STO&SBC问题

最新内容

另外同时有一个问题,手册中写的是SBC需要STO使能,那是否说明如果没有使用外部硬件STO则没有使用SBC的必要。若不是,是否可以单独设置SBC作为一个安全功能使用

今天发现没有开启Safety intagrated 功能,但是连接了SBC的安全制动继电器,STO也没有输入,但是在运行时刹车还是释放了,查了手册,是因为SBC的双通道特性么,导致控制单元直接给了他信号?不然没有使能他是怎么释放刹车的

2025-01-21 16:59:42 311 2 0

参与讨论
【求助】3RQ0板载式继电器种类

最新内容

不错啊,底座还是很上档次的。

请问各位大侠,西家新推出的3RQ0板载式继电器,根据插针数量和电流,有哪几种规格?没见由标配的底座订货号呢。

2025-01-10 13:47:39 277 2 0

参与讨论
【求助】用电安全产品宣传可信吗?

最新内容

没有说消除触电电流,只是触发抑制模块和报警,说白了就是个大号漏保

居然有这种理论:开关发出谐波能消除人体触电电流。感觉玄幻小说也不敢这么写啊。

2025-01-06 13:57:04 535 5 1

参与讨论
精华
【分享】找问题,拍一拍

最新内容

看看,进来学习的。

最近客户用了几十台电力调整器,装了3个柜子,每个柜子装了24台调整器。 客户反馈说有两个柜子正常,但有一个柜子里的调整器偶尔会跳E-00。查了一下代码,是报的过流故障。现场说是干扰,但其余两台柜子很正常啊,感觉不应该是干扰问题。 赶到现场,观察了一段时间,发现其中一台调整器工作中偶尔会报过流,一旦报过流,其余的调整器都会重启。怀疑这台调整器内部有短路,短路发生时,调整器保护,但同时拉低了其他调整器的电源电压,导致其余调整器重启。 让调整器处于工作状态,用手拍了拍调整器外壳,发现一拍故障就出现了,真是太神奇了。又挨个拍了拍其他的调整器,没有出现问题。怀疑是生产的过程中某些铜排没上紧,处于近似短路状态。 我拍拍拍。。。。。。 拆开调整器,发现里面的铜排压接得非常牢固,测量触发板得脉冲也非常正常。拆掉可控硅模块并更换,开机测试正常,怎么用力拍打,故障始终都没出现。 总结:调整器为单相的,用了一只MTC110的可控硅模块,反并联。因为是焊接式的模块,里面的某个电极没有焊接好,导致虚接触,一旦拍打振动,虚接触的部位电流非常大,导致这台调整器报过流故障,同时拉低...

2024-06-14 12:15:17 4483 43 20

参与讨论
【求助】符合EN 60898-1标准的微型断路器 只能用在家用电器上吗??

最新内容

不一定,只要参数符合要求就行

如题,符合EN 60898-1标准的微型断路器不能用到工业设备上吗?比如实验室用的设备? 这种微断只能用在家用电器上吗????标准里有这样强制的要求吗?

2024-10-14 15:03:51 477 2 1

参与讨论
【探讨】 马达保护开关是否可以 用中间继电器 代替

最新内容

伺服控制器功能很强大,设置好过载电流参数可以做伺服电机的过载保护,不需要马达保护开关,马达保护开关是直接单独控制电机比较好,相当于是接触器加数字过载保护器。如果继电器或是接触器作为电源开关,不频繁工作,楼主的负载比较小,建议使用10A的继电器,使用继电器也是可以的。

正常接线方式:断路器+马达保护开关接线到伺服驱动器目前接线方式:断路器+普通中间继电器伺服参数:单相220V,功率400W问题:按照正常接线方式,出现故障或者电流过大,马达保护开关跳开,保护驱动器; 用断路器+普通中间继电器方式,出现短路或者断路,不超过普通中间继电器额定电流(不会烧触点金属片)依靠断路器也可以跳闸。这样看来,用普通中间继电器代替马达保护开关也不会出现问题,各位觉得呢?

2024-12-25 09:44:52 431 5 1

参与讨论
【求助】变频器用断路器

最新内容

一般使用断路器是可以的,比较方便使用,可以选用B脱扣器的断路器,使用熔断器可靠性好点,但是维护更换就比较麻烦点。

请问大家变频器可以用配电型的塑壳吗

2024-12-28 12:03:08 388 2 0

参与讨论
【求助】7SJ综保装置电度量最大累计值计算公式

最新内容

记得西门子可能提供了一些工具或软件(如DIGSI 4)来配置和监控7SJ686等综保装置。这些工具可能包含有关电能测量和累计值的详细信息,并允许用户进行自定义设置和数据分析

想知道一下西门子7SJ686综保装置电度量最大累计值的计算公式,谢谢。

2025-01-08 11:32:41 302 1 1

参与讨论
【探讨】开关控制柜温度标准

最新内容

有空调,那就测下柜体内温度不超过40°就可以

各位老师好工作中遇到开关变频柜在客户端温度高,现在未找到执行的标准,注意分歧为以下2点:1、判定的温度标准:40℃ ?2、测量位置:客户测量的是门板温度和风机出风口温度; 个人理解应该测量柜体内变频器中心高的温度;客户端开关控制柜放置在室内空调房内,空调的温度为28度。

2024-11-22 13:57:55 817 10 3

参与讨论
【求助】这种半导体除湿装置哪个牌子的好

最新内容

啊哦,没人用吗

项目要求柜内配置“半导体除湿装置”,电控箱才600*700,整个小点的就行,质量靠得住的

2024-12-27 15:29:35 357 1 0

参与讨论
【求助】外国的电源三相220,电气是单相220,如何做好。

最新内容

我的主要问题点是:两条火线取220伏,整个用电器的电压都在危险电压以上。如果通过隔离变压器获得220伏,那么整套用电设备都与外界绝缘。静电需要泄放。如果又加上隔离后的单端接地,那么0线是不带电了。但是另一条火线产生比以前更高的相线电压了。会不会对绝缘有影响?大家是考虑那些方面的?

外国市电三相220伏,没说有没有零线。这个当做没有。控制柜需要220伏单相电源。设备也有单相用电和三相用电。都是220伏。暂时想到两种方法取得电源。第一。取两条火线。直接就用。第二。取两条火线之后,经过隔离变压器,然后获得单相220伏。这里有个小问题:隔离后需要其中一条线接地吗?设备上有工频工作的三相电机电机。有变频器拖动的电机。控制有220伏,主要是接触器。有24伏,主要是plc、电眼、中继、电磁阀等。要变压器吗?变压器输出要接地吗?

2024-09-29 17:48:12 1114 6 2

参与讨论
4244篇主题

本版热门话题

低压电器

共有4244条技术帖

低压电器版区标兵

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

  • 分享

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
 

隐私政策更新提示

欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。

同意并继续浏览
×