【求助】840D SL系统,主轴回转

最新内容

已经利用了DB34.DBX2.2删除了剩余行程,但结果没变化

主轴定位后,按RESET键,取消能使,手动盘动主轴旋转任意角度,然后手轮选择主轴,主轴能使DBX2.1生效。主轴就会快速回转到之前的位置,特别的危险,请问这是什么原因?有好的解决办法吗?

2025-04-02 13:11:23 157 4 0

参与讨论
【求助】请教西门子802c面板按键更换地址

最新内容

西门子 802C 系统的地址分配是固定的,如更改了按钮的地址,但未在 PLC 程序中相应地更新逻辑,会导致程序无法正确识别新的按钮地址。需要使用 PLC 编程工具(如 PLC802Programming Tool)检查和更新程序逻辑。也可能按钮的物理连接也有可能存问题,例如接触不良或线路错误。即使地址更改完成,硬件连接不当也会导致报错。建议,在修改地址之前,先备份当前系统参数。如果报错仍然存在,尝试恢复默认参数试试。

我们公司一台3.5米立车,用的是西门子的802c的系统,其中面板上工作台的正点按钮v10000001.7,由于时间使用15年了,按的时候很费劲,操作工提议,把这个按钮改动到不用的点上去v10000002.5,更改完以后下载的时候报错,请问老师们是什么原因呢?,是地址不能更换吗?请老师们指教

2025-04-03 13:39:48 65 1 0

参与讨论
【分享】Toolbox DVD 828D V04_07_02_01分享

最新内容

谢谢楼主分享

应坛友要求,上传Toolbox DVD 828D V04_07_02_01;请及时下载!链接:https://pan.baidu.com/s/1x8MztGFtqL3R8jOw2MlHaw?pwd=bbk7提取码:bbk7

2025-01-10 20:59:59 1146 8 0

参与讨论
【求助】请教1ph8主轴电机海德汉编码器的互换

最新内容

在替换以前还是需要咨询好型号是否可替代

主轴电机是1ph8原来的编码器是海德汉ERN1387.035-2048它坏了,手里有个ERN1381.036-2048的备件,换上去后一转动就报警231129霍尔传感器C/D,A/B信号位置差分太大,请问是不是要修改一些参数才能互换,谢谢!

2025-03-31 12:51:42 213 5 0

参与讨论
【求助】西门子802D联机修改PLC程序过程中,通讯错误,请教大师

最新内容

已经连上,并调试plc了,我是win10系统,所以下的828D的软件也可连接调试802Dsl程序,但要关闭其中“显示DB地址”选项卡,否则程序下载进设备,会plc起不来。使用RS232线,因为电脑没有口,转接了USB接头,要在网上下了RS232转USB的驱动。

有一台802D的老设备需要联机修改PLC程序,下载了Progarming Tool 3.1软件,使用网线连接通讯时,选择TCPIP通讯,报错如图,请教大师是什么原因?

2025-02-20 21:04:55 809 10 1

参与讨论
【求助】802c手轮的问题

最新内容

检查几个参数:参数号31020:这是编码器每转的脉冲数。如果X轴和Z轴的编码器型号不同,可能导致脉冲数不一致,从而影响显示和实际移动距离;参数号31030:丝杠螺距参数。如果X轴和Z轴的丝杠螺距设置不一致,会导致实际移动距离与显示值不匹配。参数号32110:位置反馈极性。如果极性设置错误,可能导致显示值与实际移动方向相反。此外,还有参数号32020:手轮进给速度。如果X轴和Z轴的设置不一致,可能导致显示值与实际移动速度不匹配。参数号34200:参考点模式。如果参考点设置不正确,可能导致位置显示异常。参数号36100和36110:软限位参数。如果软限位设置不正确,可能影响位置显示。逐一核对上述参数的设置值,确保X轴和Z轴的设置一致。

一台立车,802cbl的系统611u的驱动, 在手轮方式下,x100档,摇一格x轴走5丝,显示10丝,正常,但在z轴摇一格走5丝显示也是5丝,是那个参数不对吗

2025-03-30 20:24:05 138 3 0

参与讨论
【探讨】828D车床主轴分度遇到问题

最新内容

请问一下斑竹的问题得到处理了吗?具体是什么原因造成的呢?

条件:828D系统,第三方主轴,外置编码器1VPP 正弦,编码器线数3136 一个零位点 增量的连接方式:编码器反馈到主轴驱动----主轴驱动处理了编码器信号(1VPP正弦进去 出来变成方波)---最后是SMC30现在的状况:他的主轴驱动器可以设置转换之后出来的编码器线数,可以设置编码器是1024 也可以设置输出线数是4096等等或者1234, 现在有些奇怪搞不懂, 当我把主轴驱动输出线数设置为3136的时候,828D这边可以找到原点(宝马标)但是不能飚高速,一般在50-70转的时候就会报警 232131 编码器增量 / 绝对偏移位置过大 低速转没问题。 当我把主轴驱动输出线数设置成为其他任意线数的时候, 828D这里找不到宝马标志,但可以飚高速。 我有点搞不明白这什么原因? 看过报警分析之后想着可能是 编码器信号到主轴驱动这里进行处理,之后在发给828,会不会是他这个单位时间内没有及时处理完信号发送出来导致的报警?还是说本身还有什么参数管教这些。 还有就是我设置成其他任意线数的时候找不到原点,但可以飚高速。是不是因为没有零点,所以他根本就不去计算当前位置和第一次零点的差距。 求师...

2024-07-17 13:54:38 1019 5 0

参与讨论
【求助】840d求助,帮看一下这台机床编码器类型

最新内容

好像可以从轴数据30240看编码器类型,简明调试手册里有

老师帮忙看一下,这台机床各轴编码器类型,前四轴是增量+光栅对吗,这种需不需要设置零点?谢谢

2025-03-30 06:34:59 205 3 1

参与讨论
【求助】828d的系统,刀具号T00 怎么改成T25

最新内容

24把斗笠刀库的话使用25把刀需要谨慎,不小心就会撞刀库,可以新建25号刀,但不要装载到刀库,使用该刀具时先换T0,然后手动将刀具装到主轴上,并在刀具清单里不25号刀具装载到主轴上,使用完后必须从主轴上取下该刀具,并在刀具清单里将25号刀从主轴上卸载。当然也可以用多刀沿,比如给1号刀增加2号刀沿,将25号的刀补数据输入到T1D2,使用25号刀时先换T1,然后取下T1,将25号刀具装刀主轴上,再用D2激活刀补。使用完后再将1号刀具装回主轴即可,这种方法应该更安全,操作更简单。

我们现在加工一款产品需要用到25把刀才能加工,这个828D系统厂家把T25写成T00了 这样这个T0无法设定刀具长度补偿了 按道理说 斗笠式刀库24容量 加上主轴刀具刚好25把刀厂里别的三菱机台就是T1-T25

2025-03-28 10:39:47 186 3 0

参与讨论
【分享】每日一贴之精优曲面功能

最新内容

840DSL系统的精优曲面功能通常属于高级工艺选项包(如“Excellence Package”或“Advanced Surface”),需单独购买许可证激活。基础版840DSL仅支持标准加工功能,复杂曲面加工需依赖此类选项提升性能。SINUMERIK 828D早期版本(4.5及以前):“精优曲面”(Advanced Surface)功能为选件,需额外购买授权。4.7版本及后续更新后该功能升级为标准配置,集成在系统软件包中,无需单独激活。与840DSL系统的“精优曲面”功能相比,828D的“精优曲面”功能仅为基础优化方案,但可满足大多数模具加工需求。

840DSL系统本身带有精优曲面功能,这里简要介绍一下:采用精优曲面(Advanced Surface,以下简写为 AS),用于高速模具加工获得最佳的工件表面质 量。精优曲面是选项功能,订货号:6FC5800-0AS07-0YB0。用于精优曲面的 G 功能 ? COMPCAD ;压缩器功能 ? G645 ;连续路径 ? FIFOCTRL ;自动预处理存储控制 ? SOFT ;加速度平滑 ? FFWON ;前馈激活;动态 G 功能组 ? DYNNORM ;标准方式,使用参数索引 0 的数值 DYNPOS ;定位方式,使用参数索引 1 的数值 DYNROUGH ;粗加工,使用参数索引 2 的数值 DYNSEMIFIN ;半精加工,使用参数索引 3 的数值 ? DYNFINISH ;精加工,使用参数索引 4 的数值;使用动态 G 功能组,可选择以下参数不同的参数组(索引 0-4): MD 20443 $MC_LOOKAH_FFORM[0..4]MD 20600 $MC_MAX_PATH_JERK [0..4]MD 20602 $MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL [0....

2024-01-27 23:00:04 1287 10 7

参与讨论
【求助】840d系统5开头的报警

最新内容

调试手册上有5开头的报警地址列表,查看调试手册啊

一台镗铣床,840d sl系统,有一个5开头的报警,记得哪位大侠发过文章,怎么找不到了!请教诸位大侠,5开头的报警触发的是哪一位?怎样算?

2025-03-25 14:05:04 367 12 0

参与讨论
【求助】双电机单光栅反馈怎么配置最合理?

最新内容

龙门轴主从传动一般都是双光栅尺

One系统,一根轴,两个直驱电机,一套光栅反馈,目前使用单轴功率模块,双电机并联使用。我的问题是这种情况能否使用一组龙门轴的方式控制,如果可以,一个反馈怎么配置给量个轴?使用龙门是否会比并联精度好?

2025-02-22 10:42:56 720 8 3

参与讨论
【求助】西门子机床840d,外挂设备修改进给倍率, 无法做到线性调整,如何解决?

最新内容

西门子840D的进给倍率调节通常基于格雷码编码规则,通过MCP面板的旋钮输入4-5位二进制信号实现固定档位切换(如50%、100%、120%等)。会导致倍率调整只能以离散档位生效,无法实现连续数值调节。PLC程序将倍率旋钮信号处理为开关量输入(如DB3X.DBB19的低4位),而非模拟量输入,导致系统仅识别预设档位。楼主想做到线性调整的话。先检查参数与硬件是否支持。1、若使用模拟量旋钮,需确保MCP面板或扩展模块支持模拟信号输入,并配置对应的I/O地址。2、确认参数MD12060(进给倍率下限)和MD12070(进给倍率上限)是否允许设置连续值范围(如50-150%)。验证DB21.DBX6.6(G0倍率生效)和DB21.DBX6.7(G1倍率生效)的触发逻辑是否兼容连续调节。实现线性调整的可行方案1. 修改PLC程序处理逻辑信号转换优化:将旋钮输入的格雷码信号解析为?连续数值范围,例如通过以下方式:// 示例代码(基于DB3X.DBB19信号处理)IF MCP_OVR_Signal = 0 THEN Feedrate_OVR := 50;ELSIF MCP_OVR_Signal = ...

请教个问题,西门子840d,我们做了一套控制系统,去控制机床进给的倍率,现在发现下来只能通过机床倍率旋钮刻度来调整,不能做到线性调整,比如机床面板100% 105%110%这些档位,我只能把对应档位写 进去,不能100101102这)样线性调整,各位有办法吗?

2025-03-25 14:10:00 155 2 1

参与讨论
【求助】840Dsl有关NC内存不足的问题分析方案-易工数控

最新内容

设置MD14500参数,那么14510-14514 参数会重排,和plc地址对不上,用户设置的选项功能就无法使用,这里是很危险的。

最近有些网友问关于西门子数控系统内存不足的报警问题,报警图片如下可以尝试以下方法清理日志文件路径定位:系统日志文件通常存储在 CF 卡的/card/user/logs目录下,可通过 AMM(Access MyMachine)或 WinSCP 工具访问17。操作步骤:以制造商权限登录(用户名:manufact,密码:SUNRISE)。进入系统诊断界面,选择 “Service displays”“Action log”,删除超过 30 天的日志文件15。如果是PCU的话,还可以定期执行F:\MMC2\proto.txt文件清理(需确认 840DSL 路径一致性)。2. 卸载归档文件存储路径:归档文件默认存于 CF 卡的/card/oem/sinumerik/data/archive目录16。操作建议:将超过 6 个月的备份归档文件(如NC PLC.arc)备份至 U 盘或网络存储。执行 “调试”“系统数据”“卸载存档”,释放 CF 卡空间。如果以上常规方式报警依旧,需要购买西门子的授权来扩展NC内存步骤如下二、参数与配置调整内存授权每份多少,是根据NCU的硬件类型相关的,购买NC内存授权后...

2025-03-21 14:46:03 259 4 1

参与讨论

这是报警的内容和程序段

2025-03-25 14:23:52 160 4 2

参与讨论
【求助】调试一台828D设备按下急停,松开后,按复位按键,急停无法复位问题处理

最新内容

图片来看,问题出在急停按钮按下后,某些信号未能正确复位,导致系统无法正常响应复位操作。分析如下:1从梯形图和变量表中可以看到,按下急停按钮后,DB9003.DBX0.4 一直有输出,导致后续的 OFF1 和 OFF3 无法复位。现场测试发现,网络7的DB9003.DBX0.4 一直处于跳变状态,导致复位回路一直导通不了。2.轴停止信号 DB3300.DBX4.3 一直在跳变,它是各轴停止信号 DB390X.DBX1.4 的总信号。测试各轴的停止信号后,发现第6轴的停止信号跳变引起问题。个人认为这种情况首先要检查第6轴的相关参数,发现36060设定=0,改为=1后,DB390X.DBX1.4=1,测试急停动作正常。参数设定=0时,停止后轴的实际转速和设定值不断比较,无法置位DB390X.DBX4.3=1。确保急停按钮按下后,所有相关信号都能正确复位。检查梯形图中是否有逻辑错误,导致某些信号未能正确复位。建议将第6轴的36060参数从0改为1。然后再检查梯形图中是否有逻辑错误,导致某些信号未能正确复位。再修改参数和梯形图后,重新测试急停按钮的功能,确保急停后能正确复位。在急停按钮按下和松开...

调试一台828D设备按下急停,松开后,按复位按键,急停无法复位,检查梯图,发现OFF1,0FF3,按下急停后无法复位,一直有输出,导致松开急停后,复位回路一直导通不了,如下:现场测试,急停按下后,网络7的DB9003.DBX0.4一直是处于跳变状态,导致后续的OFF1,OFF3无法复位,松开急停后,复位回路不能导通导致问题。从上面寻址定位:轴停止信号:DB3300.DBX4.3,一直在跳变,它是各轴停止信号DB390X.DBX1.4的总信号,测试各轴的停止信号如下:发现第6轴的停止信号跳变引起,问题定位后,检查对比第六轴的轴停止的相关参数,检查发现36060设定=0,改为=1后,DB390X.DBX1.4=1,测试急停动作正常。此参数的设定=0,停止后轴的实际转速和设定=0不断比较,无法置位DB390X.DBX4.3=1。

2025-03-24 21:04:48 184 1 0

参与讨论
【故事】【有新意】一次驱动的调试

最新内容

用西家的产品,最好是全部都整一样的,不要盲目的追求成本控制。

我们是做通用设备的,就是加工中心,龙门铣床等产品,随着通用行业越来越多机床厂家的介入,通用设备的竞争尤为激烈; 那是在09年,通用设备在如上的前提下,我们计划采用一种新的方案,就是有西门子802S数控系统配置开放的伺服电机实现工件的生产,毕竟我们是大用户,很多驱动电机品供应商牌蜂拥而至,我们选择条件很明确:1.品牌必须进口,2价格要有优势3.要能够适应模具的加工;因为客户百分之九十以上都是做模具的。大浪淘沙,最后选择了松下系列,事情进展的很快,设备很快进行了加工流程:首先是加工样件,如下图:因为尺寸在这之前通过镭射检测已经调试完毕!到这里遇到问题了,加工表面光洁度非常粗糙;于是,现场松下工程师杨工,通过PID优化,通过曲线分析,怎么调也不行,这时候杨工说,需要日方工程师出现场协助,那个时候是需要发邮件的,本身这个项目也是试用,就等呗!结果过了一周日方工程师小林带着翻译来现场了,在国有企业同国外工程师工作是司空见惯的。小林到了现场首先研究了加工工艺,然后进行重复杨工以前工作的一系列调整,杨工自诉说,优化方面比他做的要全面,接下来我这边就是配合呗!结果一工作起来就是俩个通宵,本身使用第三方...

2023-12-21 14:04:54 1699 52 15

参与讨论
【求助】请教231820报文故障报警

最新内容

如果干扰源主要来自驱动器侧,在驱动器端安装磁环可有效阻断高频噪声沿电缆传播至编码器,此时单端安装可能足够了。若电缆长度超过3米或现场存在多干扰源,建议在编码器端和驱动器端均加装磁环,形成双重滤波屏障。既然已在编码器电缆上套了磁环,有四小时没有报警了,可能单侧磁环已有效抑制主要干扰源(如驱动器产生的传导噪声);由于干扰也可能为间歇性的,需持续观察至少24小时以验证稳定性。

系统840dsl驱动s120,无规律出现报警,231820 轴Y1 SERVO-3.3:5(5)组件DQI_14:编码器1 DRIVE_CLiQ:报文故障,组件号14,故障原因:5复位后恢复正常,已更换编码器电缆未解决问题,把有关的电缆插头拔插一遍好了一个多月,后来更换了电机编码器还是没解决,将Y轴驱动与V轴驱动互换故障消失,Y、V两轴均不报警,如此正常工作了一年半,现在又出现这种情况,在机床加工或停止时会无规律出现,有时一天会出现好几次,有时几天没有一次,请教各位这有可能是电磁干扰吗?如果在信号电缆上用铁氧体磁环会有用么?

2025-03-24 21:21:22 177 4 0

参与讨论
【分享】Toolbox DVD 828D V04_07_02_01

最新内容

连接已经没了

应坛友要求,需要再次上传Toolbox DVD 828D V04_07_02_01文件,由于文件超过1G,不能微信传送,在这里希望有需要的朋友尽快下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1zOX33RsCyY6H-9KwgEs6Tg?pwd=12dw提取码:12dw

2025-03-17 18:58:47 375 3 0

参与讨论
【求助】关于828d斗笠式刀库换刀故障

最新内容

DBW(0) 是NC和PLC的交换区:是在PLC/NC变量交换区(DB4900)第一个字

一台立加828d的系统,斗笠式刀库,主轴上有刀号,每次输TxM6,z轴到换刀点主轴定向。这时候应该刀盘转到主轴上刀的刀位,但刀盘不转,停在那里。手动转刀盘正常。请各位老师帮忙分析下

2025-03-13 10:27:27 685 11 3

参与讨论
【探讨】toolbox版本是4.8.7,安装时的基础程序块版本确是4.8.5

最新内容

以前在西门子培训时问过培训老师,TOOLBOX的版本匹配是小数点后一位。具体来说就是你系统是4.8.7的,可以当做4.8的。那对应TOOLBOX也是,4.8.5可以当做4.8,使用在你的系统上是没问题的。

大家帮忙看下,我这个到底要用哪个版本的toolbox,有没有下载地址 toolbox版本是4.8.7,安装时的基础程序块版本确是4.8.5

2025-03-22 15:31:05 173 2 0

参与讨论
【求助】1fk7系列的电机编码器与动力线的针脚与611u的驱动器针脚对应关系

最新内容

参考以下的图吧。611U驱动器的控制模块(如 6SN1118-xxxxxx)提供 X411/X412 接口,用于连接电机编码器信号光电编码器接口

如题,各位老师,谁有1fk7系列的电机编码器与动力线的针脚与611u的驱动器针脚对应关系

2025-03-20 19:28:38 287 6 2

参与讨论
【求助】s120驱动器加使能漏电

最新内容

检查S120驱动器电源模块(如ALM)的绝缘状态及输出电缆是否破损,漏电流可能通过驱动器内部电路或电缆分布电容传导至床身。此外,使用绝缘电阻测试仪(500V档)测量驱动器直流母线与床身间绝缘电阻,不能低于1MΩ。三相四线制连零线都不接?看你说的情况应该场地都不太正规,有条件的话埋地下金属棒接地线吧,千万别零地混接。

一台数控铣802dsl,用s120系列的驱动器,床身没有接地有没有接零(三相四线制),在使能加上后,量床身与零线有20v左右交流电压。在行车吊零件接触时轻微打火。用万用表量各轴伺服电机对地绝缘良好。这种情况是驱动器漏电吗

2025-03-19 22:20:41 302 6 1

参与讨论
【求助】cf卡插到802dsl的卡槽里就死机

最新内容

应该是卡的问题,读不出来导致的,我用过金士顿和sandisk的都可以。可以买工业类型的CF卡,稳定性要好些。

如题,用市售的cf卡插到802dsl的卡槽里,有的情况hmi会死机,是卡的问题吗

2025-03-18 20:01:48 199 4 0

参与讨论
【求助】如何使用参数刀补命令

最新内容

r参数后边应有数字,是从r0开始的

$TC_DP6[ 1,1 ]=R1,我用时轮廓只1次,R变量没有运行前面有R=变量如斜面时用R2=0,R1=R2?TAN(1O),或者是圆角时,R2=0,R1=10-10乂C0S(R2),后果R2条件变化的指令

2025-03-15 20:42:10 393 5 0

参与讨论
【探讨】840D刀补问题

最新内容

在程序开头就写进刀补,加工中刀补值轻易不改变

求助,执行例如D1刀补后,Z轴会自动往上提起刀补数值的高度,应该如何解决!

2025-03-17 11:07:06 191 3 0

参与讨论
【求助】802DSL子程序手册,那位大神有给发下。有知道主程序各指令的给讲下呗

最新内容

抱歉,我手里没有这个文件了,我找了好久,没有了。

802DSL子程序手册,那位大神有给发下。有知道主程序各指令的给讲下呗

2025-03-17 09:38:37 170 1 0

参与讨论
25240篇主题