驱动技术综合产品

本版版主:

帖子 1886 条,当日新帖0

驱动技术综合产品

总置顶

【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-1200 G2++

7767浏览121回帖

最新内容

期待早日支持485

总置顶

【探秘西门子工业新产品】SIMATIC S7-200 SMART V3.0

5581浏览44回帖

最新内容

全局变量怎么导出到屏上用阿(和博图一样)https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_325462_1076.html#otheranswer 下载地址

总置顶

【学习有奖】成为学习之星,点亮自动化未来

9852浏览17回帖

最新内容

新人topone是送一套ET200使用权,有时限吗?

图片
本版置顶
西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销驱动技术综合系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-14 14:45:54 543 0 0

参与讨论
【求助】MM430端子启动面板调速问题

最新内容

关键是P1070等于r1050。也就是设定值通道的转速给定源,来自于BOP面板的上升下降键的操作。

P700=2,P719=0,P1000=1,P1080=10,P1080=50,P1040=50,我想实现端子启停,面板调速这些参数设置好后端子可以启停频率上升10Hz后按面板上下键频率不动,望各位大佬告知还需要设置什么参数。万分感谢

2025-04-08 21:03:40 97 13 0

参与讨论
【探讨】变频器不接地可以吗

最新内容

临时运行,尤其是户外/工地时,最好可靠接地,降低风险。

变频器不接地可以吗

2025-04-09 08:35:25 127 15 0

参与讨论
【求助】全版本starter汉化插件,兼容所有版本。

最新内容

试用效果怎么样?各位师傅

之前版本因为报毒重新构建代码解决程序报毒问题,优化运行速度下载地址:http://43.143.204.192:8080/

2024-01-11 12:48:23 1398 12 2

参与讨论
【分享】G120变频器使用BOP-2 快速调试、参数上传下载操作

最新内容

楼主这是采用的文字描述的BOP-2操作。说明书里是图形化的操作说明。图形化的说明更具有全局概念。看图可以一揽全局。每一步操作尽收眼底。文字描述,只能是有一说一。仅看当前。

BOP-2 用于调试、备份、诊断(故障检测)和显示变频器的状态。最多可以同时并连续监测 2 个状态值。BOP-2 面板设有 7 个按键。对于调试和参数设置,只涉及 UP 和 DOWN、OK 和 ESC 按键,ON、OFF 和 HAND/AUTO 按键通常适用于本地操作。一、快速调试1、对变频器上电后,变频器的液晶显示屏变亮后,按ESC退出键,通过上键或下键,找到SETUP菜单。2、在SETUP菜单下,按OK键,显示屏显示RESET,选择是否恢复出厂设置,即出厂复位,如果需要复位,则按下OK键,然后通过向上键或者向下键选择YES,然后再按OK键,则开始工厂复位,显示屏显示BUSY。3、当显示屏显示DRV APPL时,按下OK键,进入P96参数,P96的意思是选择变频器的应用等级,变频器的应用等级分为标准驱动控制、动态驱动控制和专家三种,在这里选择标准驱动控制,将P96设置为1,按下OK键。4、显示屏显示EUR/USA,进入了P100参数设置,P100表示电动机标准,在这里将P100设置为0,表示IEC电动机,频率为50Hz,按下OK键。5、显示屏显示 INV VOLT表示变频器的输入电压...

2024-05-19 15:59:35 12409 4 4

参与讨论
【求助】怎么学习运动控制

最新内容

建议选择西门子的产品来熟悉,优点是网上资料多,遇到问题很容易通过查资料来完成。

本人打算开始学习运动控制,怎么学比较好?

2025-01-09 09:44:23 490 5 1

参与讨论
【求助】CU240E2-PN驱动器参数设置

最新内容

IOP-2可以实现,BOP-2实现不了。

西门子UC240E2-PN驱动器用端子启动用BOP-2调速参数怎么设置与接线呢?

2025-02-18 11:52:05 449 4 1

参与讨论
【求助】G120报文注释

最新内容

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109818118/G120_fieldbus_fct_man_0223_zh-CHS.pdf?download=true

有没有G120自由报文及安全报文的标准中文注释?谢谢

2025-02-20 10:31:07 305 5 0

参与讨论
【求助】运动控制里面如何实现数控系统里面的反向间隙补偿和螺距丝杆补偿

最新内容

机械参数里面可以设置机械补偿。但是建议不要设,而是提高一下机械的经典,其实滚珠丝杠很容易做到低回转间隙。

比如S7-1200/1500带的运动轴,如何能实现数控系统里面的反向间隙补偿和螺距丝杆补偿呢?

2025-03-06 08:48:20 220 7 0

参与讨论
【探讨】SIZER中无法选择1PH8和S120装置之间的电机电缆

最新内容

S120的电源线可以选择普通的线缆来。

在用TIA SELECTION TOOL进行选型的时候,发现无法选择S120装置和1PH8电机之间的电机电缆,显示无电缆,并且也没有任何可供选择项。请问如何解决

2025-03-15 09:48:39 133 3 2

参与讨论
【求助】伺服驱动器在那种情况下需要加外置制动电阻

最新内容

如果不会计算的话,现场使用经常发生驱动器过热就说明需要外置制动电阻了。

1,伺服驱动器在那种情况下需要加外置制动电阻?2,有的已经有内置电阻了,还需要外置电阻吗?3,外置电阻阻值和功率如何估算呢?

2025-03-06 08:43:48 330 8 0

参与讨论
【求助】伺服驱动器输入是交流380V,输出到伺服电机上是什么电压

最新内容

理论上驱动器的输出电压不能比输入电压高。除非你选择S120的ALM方案可以做的升压。

伺服驱动器输入是交流1AC220C/3AC380V,输出到伺服电机上是什么电压?1,单相AC220V,经过整流到DC310V,再逆变到电机侧,到伺服电机侧就是三相可变频率和幅值的交流电了吗?2,如果我的供电是DC270V,输出到电机侧的最高电压幅值是不是就低于单相AC220V供电。

2025-03-19 08:59:46 349 10 3

参与讨论
【求助】伺服力矩反馈波动较大,如何滤波呢

最新内容

可以读取滤波后的转矩实际值,加大一下滤波时间。或者建议自己修改滤波算法。

我是实时监测伺服反馈力矩,比如力矩超过50%后,立即停止运动。实际使用过程中发现力矩反馈值波动较大,空载时也有较大波动。这样就容易造成误动作或步动作。那么这个力矩反馈如何滤波一下呢?即不能太失真,又能反馈真实值呢?

2025-03-26 09:17:13 129 3 2

参与讨论
【求助】西门子G120XA, 315KW变频器P205参数无法修改!

最新内容

先修改P10=1,然后再修改试试?修改完了再P10=0。或者启动快速调试界面,按照步骤来设置参数。

西门子G120XA, 315KW变频器P205参数无法修改!

2025-03-27 14:01:21 75 1 0

参与讨论
【求助】请问一下中压变频器接地刀闸在什么情况下需要使用?

最新内容

先考证,搞清楚电气操作规范~GSV电源问题可联系厂家。电缆被击穿先查查电缆规格是否符合要求,IGCT的电缆要求6/10kV规格。

1.请问一下中压传动柜运行中掉电了,想检查一下,需不需要合上接地刀闸?不合接地刀闸直接开柜门有没有危险?特别是装相模块的电气柜。合上之后会有什么后果?2.装相模块的电气柜里面的GSV电源模块老是坏,而且连接这个电气柜的变压器电缆皮老是被击穿,这里面有没有什么联系?谢谢

2024-12-25 12:04:26 323 2 0

参与讨论
【探讨】G120C做重载变频器使用时,升降下溜问题

最新内容

有两种简单粗暴但又好用的方法1、每次开抱闸前先给一个固定的转矩值 这个转矩值是松开抱闸后不会溜车的最小转矩值,达到这个转矩后打开抱闸剩下的靠你速度环响应了2、记忆关抱闸前的转矩,在开抱闸时先给这个转矩然后开抱闸 当然了 负载变化后这个转矩值不一定合适 需要你自己处理

有谁使用G120C做过升降驱动用的,调试向导里应用等级设置为专家级时,需要注意哪些参数,电机电机参数外,其他参数需要更改吗?比如P1475,P1610,P1470,P1472等,我变频器调试向导里参数设置完之后就激活调试面板,然后自动学习。学习完之后我更改了P1475参数,改为参数P2930控制,2930我设置为80NM,因为电机的额定转矩是119NM。其他参数我没有改,在调试面板上上升下降时,发现启动时有下溜现象,就更改了P1470,也就是P增益,但是改过了之后电机在PLC实际控制时上升下降有抖动,感觉刚性太硬,可能就是P增益调的太大导致的。所以我想问一下,有谁知道应该怎么设置能够让电机不下溜。这些图是我设置的参数。请大家帮我看看哪里设置的不对,还有我发现一个问题,就是变频器恢复出厂设置后,重新输入参数然后静态学习后,电机特性会一次不如一次,是不是哪里没有恢复长设置啊?

2025-02-20 22:16:32 511 11 0

参与讨论
【求助】EPOS下V90伺服回零中,如何暂停,麻烦大佬解答!

最新内容

输入信号CancelTraversing,IntermediateStop 对于除了点动之外的所有运行模式均有效,在运行时必须将其设置为 1,设置说明如下:1、设置CancelTraversing=0,轴按最大减速度(P2573)停止,放弃当前运行任务,轴停止后可以进行运行模式的切换。2、设置IntermediateStop=0,使用当前设置的减速度值进行斜坡停车,当前运行任务保持,如果重新再设置IntermediateStop=1 后轴会继续运行,可理解为轴的暂停。可以在轴静止后可以进行运行模式的切换。

你好,我想问问EPOS下V90伺服电机回零,在回零过程中,但回零尚未完成,我想让它停止,如何才能停下来?CancelTraversing和IntermediateStop管脚并不能让它停下来,麻烦可以解答一下我的疑问吗?谢谢。

2025-03-15 10:44:57 150 1 2

参与讨论
【分享】Kepware通过符号寻址访问西门子PLC实例

最新内容

广告贴 不过kepware的功能很强大 但是价格贵

Kepware通过符号寻址访问西门子PLC实例背景安徽某MES集成商承接当地一家新能源汽车企业的信息化建设项目。此项目中MES系统涉及到整车制造的全过程管理:包括零部件及成品车下线的品控管理、质量管理等。客户了解到在业主的生产车间产线统一规划使用德国西门子PLC作为控制单元,涉及到1200系列、1500系列两大产品,为方便统一管理数据,PLC程序使用优化块通过符号地址来进行编程。需求1. 通过符号寻址采集西门子PLC优化后的DB块数据2. PLC总数有120+,要支持所有PLC数据同时采集通讯3. 提供OPC接口供MES访问客户找到上海泗博自动化,寻求通过kepware软件,打通西门子PLC与MES的数据通信,快速、稳定的实现本次项目交付。行业制造业产品Siemens Plus驱动解决方案KEPServerEX,Siemens S7 Plus Ethernet驱动KEPServerEX的Siemens S7 Plus Ethernet Driver支持访问优化块进行数据通讯,并且支持自动标记生成,可以从PLC中自动创建标记,方便快速部署。部分配置截图创建通道时选择“Siemens S7...

2025-03-05 10:44:57 185 2 1

参与讨论
【探讨】西门子V90伺服驱动器调试软件V-Assistant

最新内容

我点击下载居然没反应,这是什么情况?

有哪位大神提供一下西门子V90伺服软件,和固件刷机安装包,我的V90伺服报警风扇时间到

2025-02-28 11:52:59 252 2 0

参与讨论
【求助】变频器控制电机时接触器硬件连接位置?

最新内容

想要安全使用,就要用机械自保持的接触器。要不掉一次电就挂了…

变频器控制电机时,若想增加接触器控制,是像上图一样把KM3加到变频器输出端和电机之间,还是把KM3增加在变频器输入端的电机保护开关的后面?此问题困扰很久,搜索了很多资料以及帖子,怎样回答的都有,请各位大神指正。

2025-02-14 15:53:42 508 7 0

参与讨论
【求助】G120C PN变频器参数设定

最新内容

把你的参数表贴一下,给定值多少?P1082=P2000。

我有一台G120C PN变频器,采用PROFINET通讯控制,我设定了1080和1082,但是我看通讯过来的给定值没有按这个值来走,请教各位大神,这个PROFINET通讯控制的设定值是通过哪个参数来确定上下限的?

2025-02-27 17:43:58 292 3 0

参与讨论
【求助】G120C变频器,PN通讯控制三相异步电动机,在电机启动时经常会出现先短暂反转一下再朝正确方向运行。

最新内容

你这电机不错呀,可以角接,运行87Hz模式。既然是无编码器矢量模式,SLVC。那么它的输出是这样的:它的调制方式是SVM(空间矢量调制),三相同时输出相同,宽度50%的满电压矩形波(无电流)。然后一相脉宽偏移,产生励磁电流(是个直流)电流大小,是通过你快速调试输入的功率因数,和静态辨识的绕组阻抗,获得的。该励磁电流,即可以对转子产生互感电流而导致转子转动一点角度。4极电机不会超过1/4转。励磁过程结束后,根据给定,开始输出(指定方向的)变化的频率。首次启动的极低频段,不会进入矢量控制,是类似V/f。但进入点设置得过低,有可能出错。这与动态辨识优化(系统惯量辨识)有关系。它的PID时间常数太小了。很类似通常见到的PID调制中快速响应的阶跃响应,先向下一点,然后跃起、超调。这时,应减小矢量控制的增益,加大积分时间。此外,此模式下,还有两个参数可用:1、禁止负的频率给定;(这点是针对给定的;给定可以是0-;也可以0+;忘了是否包括PID的给定输出?要查一下。)2、禁止输出反向。(它的频率变化只能是一个方向。)

遇到的问题:G120C变频器,PN通讯控制三相异步电动机,在电机启动时经常会出现先短暂反转一下再朝正确方向运行。目前已经排除了不是机械负载原因(已经把电机脱离负载)检查了电机的接线都是正确且牢固的。那么在电机启动过程中经常会出现先短暂反转一下再朝正确的方向运行这一情况。能给说明一下原因嘛,诊断方法。使用万用表测量电机接线端UVW电压,当在启动过程中出现短暂反转情况下,与未出现反转时的电压不同。未出现反转时电压ac95v,出现反转时瞬时电压242v

2025-02-28 11:00:53 614 16 1

参与讨论
【求助】G120变频器用于起重设备的参数设置

最新内容

把P219设置成电机功率,再试试

G120变频器用于起重设备,下降时类似于失速,停车后会报警,有抱闸和制动电阻,要设置哪些参数改善这种状况?

2025-02-12 09:10:34 530 5 0

参与讨论
【求助】V90PN 伺服极限报警处理

最新内容

请认真仔细阅读操作说明中关于超行程的说明!注意是先复位故障信息 ,然后反方向运动过程中复位限位开关的信号,这样才能生效,不能手动移开,如果先触发一个方向的限位,之后没有正确的复位逻辑,再次触发另一个方向的限位之后,此时正负限位都触发了,就只能重启了。在 EPOS 控制模式下,在如下操作之后,电机正常运转:? 当在正向运行方向上到达正向停止挡块从而触发 F7492 时,使用 RESET 信号应答故障,而后在负向运行方向上移动轴离开正向停止挡块,从而使轴返回到有效运行范围内。? 当在负向运行方向上到达负向停止挡块从而触发 F7491 时,使用 RESET 信号应答故障,而后在正向运行方向上移动轴离开负向停止挡块,从而使轴返回到有效运行范围内。说明? 当伺服驱动上电后,确保信号 CWL 与 CCWL 均处于高电平。? 在 EPOS 控制模式下,若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内,则电机无法运转,并再次触发报警 F7491/F7492。

伺服极限故障为什么需要关机重启才能清除,是有时序要求吗?

2025-02-14 01:09:29 265 2 0

参与讨论
【求助】BIISC编码器

最新内容

西门子驱动对于BiSS-C编码器的通讯相关参数主要涉及通信协议、数据线配置及时钟速率等方面。具体的参数如下介绍:1、通信协议:BiSS-C协议由德国IC-HAUS开发,是一种全双工同步串行总线型协议,专门为满足实时、高速、双向的传感器通信设计。在运动控制领域,BiSS-C协议常用于实现伺服驱动器与编码器的通信,且已成为传感器通信协议的国际化标准。2、数据线配置:BiSS编码器使用四根数据线,一对承载来自编码器的数据,一对承载时钟数据,另外还有两根电源线。3、时钟速率:BiSS协议支持高达10MHz的可变时钟速率,这确保了高速、高效的通信。4、其他特性:BiSS编码器除了传输位置数据外,还可以携带其他数字数据(如温度等),并按需将这些数据传输到主站,而不会干扰实时操作。西门子驱动器虽然自身不支持BiSS-C协议,但可以通过协议转化器实现BiSS-C协议转换,从而达到与BiSS-C协议的编码器通信。

西门子驱动对于BISSC编码器的通讯的相关参数及参数介绍。

2025-02-13 08:39:55 185 1 0

参与讨论
【求助】PID位置控制如何自己写一个FB块

最新内容

这个就能满足我的需要了

PID伺服位置控制如何自己写一个FB块呢

2025-02-06 17:15:17 320 3 1

参与讨论
精华
【分享】提升设备使用G120时报错F7901,一定要加制动电阻

最新内容

回复18楼:--制动电阻的功率与变频器额定输出功率是不是成固定的比例关系?--制动电阻的设计计算和选择。西家传动专有推文,可以去参考研读。就在西家传动专栏里去找。这里不赘述。不过说的直白一点,其实就是考虑两方面的问题。第一,制动电流的确定,把直流母线制动开启电压阈值作为电压源,然后除以电机的额定电流,就是制动状态流过电阻的制动电流。就是欧姆定律。这个电流不要超过电机的额定电流。此时,把制动电源看作电子开关即可;第二,制动功率对制动电阻的影响确认,此时,电阻就相当于一个电炉子,它在制动过程是一个发热体,所以根据现场对电阻是采用自然散热?还是强迫散热?以此条件考虑电阻的功率。原则是只要电阻在制动工作状态不要产生热积累,且能保证在200度范围以内,电阻阻值一般是不会受到影响的。没有什么定式计算,因为,每一个制动电阻的安装现场和制动周期都是有区别的。所以就是根据实际状态和经验来选择。对于连续制动的工况(始终作为恒转矩制动器使用),且现场安装为自然冷却,那么,我们都是把使用的制动功率乘以3倍来选择确定制动电阻的功率。增加电阻功率,保持实际使用制动功率不变,无非就是对电阻的串并联组合,且总阻值保持...

最近调试了一个项目,项目使用了多个G120变频器,电机的功率不是很大,所以选择的G120功率单元也没有考虑很多,只是比电机大了两个功率等级。这里电机功率0.37KW,因此G120功率单元选了0.75KW。本来以为这个配置没有什么问题。但是就在我开始通电调试以后,正反转JOG电机没有什么问题,但是当我电机自动运行时,速度超过1000rpm,尤其是下降变频器就会频繁出现F7901报警。按照我以前的经验,这个应该是加减速时间设置有问题,需要适当加长时间。但是不管怎么修改时间参数,由原来的0.5秒修改到5.0秒,电机下降还是会出现F7901。这个时候已经不能再考虑修改加减速时间了,再加长时间,肯定对工况效率有影响。于是我上网查资料,发现西门子1847有个视频专门是讲F7901报错的,而且里面正好讲了提升设备的应用案例。视频链接https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17985/4983 对比视频中,我现场的G120变频器确实没有考虑制动电阻的问题,于是参考G120的制动电阻选型,我这边选择了370Ω,200W的制动电机。安装电阻以后,修改G120...

2024-05-27 11:14:04 6538 19 7

参与讨论
1886篇主题

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1886条技术帖

驱动技术综合产品版区标兵

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
 

隐私政策更新提示

欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。

同意并继续浏览
×