我的变频器是6SE7031-8EF60 90KW,带的电机是60kw的(带有抱闸)。
我P100=1,没有用适量控制,场合是轧钢前的推钢机。
代替的是原来的接触器控制。
由于负荷较重,原来停车减速时报F006过压,
我而后更改为惯性停车,抱闸立马抱住。此问题没有。
由于对于正反转要求在6秒内往返,加上正反间隔的1秒左右的时间,等于2秒左右要达到最高速,
我试了加速时间为一秒时,报F011,时间延长到2秒,现在正常。
问题来了,
1,是不是P100=1,不如矢量控制效果好?
2,变频选型小吗?也就是说现场动态性能要求算高吗?
3,我见加速前,变频器有个响应时间(合闸后到加速前),这段时间能缩短吗?是哪个参数啊?
4,还有通过其他参数调节,加速1秒,不报F011吗?
菜鸟没有办法了。(由于是vf控制,我没有做电机识别,我是为了限幅的那些参数应该大些好,不知道可行否)