【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总

已锁定

vandream

  • 帖子

    1
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-05-21

普通 普通 如何晋级?

【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总

10342

13

2010-05-21 11:34:16

star
以下是阅读《西门子电气阀门定位器操作说明》时,遇到的一些疑问,请前辈给予指点,拜谢!

1、电源故障的安全设定:单作用Y1 放空;双作用Y1 最大定位压力入口空气压力,Y2 放空。

 请问如何设定?

2、注入仪表空气开关(仪表内部):打开表壳在气动终端块上,阀门支管上的注入空气切换开关可以选取。当切换开关选择“IN”时,表壳内部会注入少量清洁和干燥仪表空气;当切换开关选择“OUT” 时仪表空气直接排出仪表外。

 请问设计仪表空气开关的目的是什么?

3、限流器:快速执行器必须增加调节时间,空气流量可以用限流器Y1 和Y2 (仅限于双作用阀)来减小。顺时针方向旋转限流器减小空气流量直到关闭。设定限流器我们首先推荐关闭然后再慢慢地再打开。在双作用阀情况下两个限流器设置相同。

 快速执行器必须增加调节时间,如何理解?设计限流器的目的是什么?为什么在双作用阀情况下两个限流器设置相同?

4、杠杆比率开关的位置对定位器非常重要

冲程 杆 比率开关位置
5~20mm 短 33°(及以上)
25~35mm 短 90°(及以上)
40~130mm 长 90°(及以上)

 冲程就是指控制阀的行程范围吗?“杆”指的是什么?为什么要设置33°和90°两个比率开关?上表中描述的杆的短或长有什么含义?上表中,冲程分为三段显示,而不是 5~20mm 选择 33°、25~130mm 选择 90°两段显示,是为什么?

5、安装时,推动杆上驱动销钉位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后用螺帽拧紧驱动销钉。

 红色部分的位置如何确定?我在厂里见过的西门子智能定位器的反馈杆都是不带刻度的,说明书上的安装图上显示反馈杆上带有刻度以及33°、90°。

6、手动初始化:执行机构的行程或转角可用手动调整其余参数同自动初始化一样自动测定这一功能在软端停时需要。

 这里的软端指什么?

7、手动初始化:不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。

 如何理解?是不是指,可以人为设置阀杆行程的起点和终点,例如设置阀是在10%~90%的开度内动作?

8、在组态模式第5步,按下增加建5秒以上,开始手动初始化,5 秒之后,显示当前电位计的百分比电压值 P YEND1,用用增加键“+”和减少键“-”趋动执行机构到你规定的两个终端位置的第一个位置,然后下按方式键,用这种方法,当前位置被终点位置1 取代,并将切换到下一步。此时显示 P YEND2,现在用增加“+”和减少键“-”驱动执行机构到你希望规定的第二终点位置,然后下按方式键,当前位置将被终点位置2 取代。

 终点位置1和终点位置2分别是哪个位置?是人为设置的零点和量程位置吗?
【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3080条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。