我有如下几个问题请教各位同行:
1、STEP7中的PID功能块有FB41,FB42 FB43 FB58 FB59,这几个功能块各有什么区别?
2、我有一个具体的实例不知该如何填写参数:控制任务是通过调节蒸汽调节阀阀位来控制蒸汽管道中的蒸汽压力,AI信号为蒸汽压力,4-20MA, AO信号为阀位给定信号,PID功能块用FB41,采样时间为50MS,如果PVPER_ON取默认值,则P_SEL I_SEL D_SEL如何控制,TI TD时间参数设置对LMN的输出会有什么样的影响?
3、如果我将SP_INT设为从上位机来的压力给定值,PV_IN为现场压力变送器来的压力反馈值,那么是不是就可以直接将LMN转换成0-27648之间的数后输出?