当阀门定位器输出的最大气流量不能满足阀门全开/全关时间要求或者阀门定位器的功率不能驱动阀门动作时,可考虑增加气动放大器装置。因为,气动继动器本身就是配用于执行机构,使执行机构动作速度加快,传递时间减少,从而调节品质得到改善。特别是配用大容量执行器效果更为显著,也可与阀门定位器同时配用,使其输出功率增加。
继动器现场调整:
阀门膜头或者气缸容量不大,工况又没有时间要求时,西门子阀门定位器压电阀上的节流装置可以调节流量。但是配用继动器放大器以后,阀门定位器上压电阀的节流装置就不必调整,只需要调整继动器上的节流阀即可。节流阀调整后,定位器需要重新做初始化,以适应执行机构加了继动器后开关特性的变化与阀门定位器相匹配。从而使系统获得较理想的调节品质。
继动器本身对气源也是有要求的,以61H继动器为例:
61H继动器的气源符合美国仪表协会的“仪表空气标准(ISA-S7.30)
最大固体颗粒直径≤3µm 露点---,含油量---最大含油量或碳含量,正常条件下,应不超过1ppm,供气压力:供气压力可达到100 pai (7bar)供气压力低端必须在3 pai (0.2 bar) 以上才能满足最大输出的要求。