阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)

已锁定

下沙

  • 帖子

    2347
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)

8121

26

2007-01-30 15:57:38

问题:角行程阀门定位器,定位器反馈信号不变,无法进行初始化。
手动调节阀的开度时,P开度值不变。但是阀门动作。
解答:诊断为反馈没有连接好,重新拧紧位置反馈的小螺钉后,问题解决

阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。