回复:用MODBUS与V20进行通讯,频率为何对应4000H?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22655
  • 精华

    864
  • 被关注

    1186

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-23 19:24:39

3楼

V20若采用USS通讯,那么其模拟量值传送的都是 hex4000=100.00%

即:按标定的百分比传送的。

所有标定的值,在参数P2000-P2006;基准频率、基准电压、基准电流、基准转矩、基准功率。。。

hex4000=16384、数据类型是INT;范围是+/-200%;

简单点的换算:精度千分之一

实际值=报文数据÷164 x(对应的)参数基准值。

(小数点2位,精度小数点1位。)

要是大概看看;百分之一精度,就更简单;

右移四位(就是÷16)x(对应的)参数基准值÷1000


上面的意思就是用整数运算,(不用浮点)

结果值是100倍或千倍;在HMI中标定一下小数点位置即可。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?