回复:监控时,出现无法执行命令,因为Plc正在上下载,处于致命错误或缺少硬件,但是PLC在正常运行不能监控

手机用户20230404789558

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-04-04

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-07-22 13:50:29

11楼

我碰到过一次,不是通讯线问题,是CPU配置里面莫名其妙变成了2.7固件,但是我软件是2.5,程序也是2.5写的,然后改回2.5就正常了