回复:冗余系统S7-1500R的X2口与上位机通信,实现断线自动切换主备CPU

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20012
  • 精华

    385
  • 被关注

    1368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-21 17:18:22

1楼

X2口的通信应该是与系统的冗余控制没有关系的,楼主的做法只会导致系统的不稳定,比如与X2口的交换机断电,是不是导致冗余CPU停机了呀?


如果在同一个柜内安装,断网线的几率能有多大?当然,交换机断电的概率能有多大?这与电源的设计有关。既然做了不能解决问题,还有可能降低了系统的可靠性,还不如不做,考虑问题还是要全面

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有9466条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。