由于前段时间1500CPU 交付一直有问题,遇到一些项目需求用300 CPU 替换 1500CPU (早期备货库存,一直未使用,现在刚好用上)这就需要将博图版的程序移植到 经典STEP 7上。
将 经典STEP 7 移植到博图上,这样的资料网上一大堆,但是反向移植的基本没有。
本帖分享的方法就是利用 300 cup 底层执行程序不依赖编程版本原理实现。
步骤一: 先将1500 程序在博图环境下,拷贝到300CUP下
步骤二:将程序下载到实际PLC 或仿真PLC
步骤三: 通过经典step 7 上载程序
目前实测 LAD/FBD/STL/SCL/Graph 都没有问题