如何在 C#中实现 OPC 数据访问 2009.pdf
附件是西门子官方的资料,里面有C#同步和异步方式访问OPC的代码
本贴是对这个手册的一点补充
做上位机的时候,经常要读写PLC中的字节数组,但手册中没有数组的读写方法
网上也找不到OPC直接读写数组的方法
通过查找资料发现,数组就是一种特殊的数据类型,类型代码为8209,如下图
所以,添加item时,只需设置
ItemArray[0].vtRequestedDataType = 8209; //Byte[]
读取转换
byte[] result = (byte[])pvValues[itemid];
写入
values[0]=new byte[] {0x31,0x32,0x33,0x34}; //示例