昨天处理了一个故障,现把报警信息,解决过程以及检查对象分享给有需要的人;(仅供参考)
我们的设备是德国进口设备,采用的都是进口电气元件,驱动器用的是LENZE;设备运行过程中显示PLC故障,我监控了硬件组态,都是是正常;HMI显示某个变频器停机后依然还有速度显示,所以连接监控了驱动器,结果显示CE0[16],查资料后得知:至AIF的通讯故障;所以我想着是PLC到驱动器的硬件故障,因此检查了这一个分支的PROFIBUS通讯线,主要怀疑是有干扰信号,重新连接了PROFIBUS接头。连接完后,重新上电,PLC的SF 灯常亮,BF灯闪烁,出现这个报警后,以为线有问题,又更换了电缆;结果还是同样的报警。再次监控硬件组态,结果所有的模块都显示错误。想到:在处理过程中CPU拨码开关不小心碰到MRES,可能是CPU工作存储器RAM中的程序被格式化了,所以重新从MMC卡中复制了程序,再下载到了CPU的工作存储器器RAM中。
然后就出现了CUP不能够Run,一直闪烁,报警ID:16#4357 模式监控时间已启动;参考了之前的帖子,此贴写的很通透,再次感谢。http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_195263_1029.html,更换了通讯模块CP343-5后就正常运行了。
注意:1.通讯模块CP343-5 故障但是他没有报错,不论是硬件组态还是模块指示灯;很多情况都会被它所误导。 2. 在处理过程中不可删除RAM程序;否则会导致所有模块报警,再一次误导。
以上是本人小小的一次经历,操作过程中不当之处,望大家多多指点;如果能遇到类似问题,可以参考我的本次经历,希望能给您到来一点点帮助。感谢各位老师能给出不同的指正意见,谢谢!