各位大侠:
公司采用CR60 PLC近期在客户现场频繁损坏。经分析大多数情况是由于输出接触器触点接触不良导致。最离谱的是其中一台设备连续更换3台CR60 PLC。返厂后的3台CR60 PLC,最终测试,有一台Q0.0的继电器触点不通。测试时能听到继电器吸合的声音,Q0.0指示灯状态正常。另外两台测试没有发现问题,但现场驱动的交流接触器,有出现过不能吸合的情况。
硬件回路为,PLC的输出点控制一个DC24V的中间继电器。继电器线圈有反并联1N4007二极管;中间继电器的触点再去驱动一个AC220V的交流接触器。
程序内部做了状态判断逻辑,Q点吸合后,通过I点反馈接触器的吸合状态,1.5s内检测不到接触器的反馈信号即报警。现场故障现象为:交流接触器偶尔不吸合,系统经常报接触器动作无返回故障。
联系经销商维修了一批。但现场还有陆续损坏的情况,目前只能采用备用点替换的方式临时解决。不知道各位大神有没有遇到类似问题。共同探讨一下!!