现场有一台G120变频器使用PN网络控制,给启动控制字和速度给定后,变频器不启动,检查变频器参数r2=44(接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件)),r46.8=1(缺少安全使能),变频器无任何报警,检查其他正常的变频器r46.8=0。可是进一步检查关于安全相关的参数都是禁用状态,参数r9773.1驱动中的STO有效也为0,把安全端子的DI4,DI5接上24V电也没有任何变化,实在搞不明白了,请求各位专家给解决下啊,打西门子热线也预约不上。